冷冻水系统有流量没有压力是什么原因!
enyu19970213
2007年07月11日 21:36:09
只看楼主

各位大虾,小弟请教一个问题.冷冻水系统有流量没有压力是什么原因!感激赐教

各位大虾,小弟请教一个问题.冷冻水系统有流量没有压力是什么原因!感激赐教
免费打赏
w1wa
2007年07月11日 23:46:20
2楼
检查流量传感器是否正常,是否有二次泵,是否有跑水。
回复
w1wa
2007年07月11日 23:47:37
3楼

是否有大小循环阀开启
回复
ruyilyf
2007年07月12日 14:04:01
4楼
系统管路压差太小造成,建议增大系统管路压差。
可以通过阀门调节。也可以通过旁通阀调节。
因压差过小,传感器检测不到压力。
回复
ruyilyf
2007年07月12日 14:08:40
5楼
楼主帖子发的不是地方,以后注意类似帖子发到制冷技术板块。