电动机主回路 过载保护
sht_200
sht_200 Lv.4
2012年11月14日 16:18:32
只看楼主

电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?

电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?
免费打赏
lingxuct
2012年11月14日 17:09:45
2楼
低压断路器中的过载保护功能调节很麻烦,且一般是额定值,灵敏度也不高。
热继电器(或电机智能保护器)可以拆下拿到试验班,去整定,其精度可以达到电机额定值的0.95~1.05倍。符合规范要求了。
回复
jingqianyi
2012年11月14日 17:16:50
3楼
回复
电气交流
2012年11月14日 19:06:22
4楼
热继电器保护更合适一些,开关可以只选择单磁脱扣。
回复
sht_200
2012年11月15日 11:43:12
5楼
热继电器保护更合适一些,开关可以只选择单磁脱扣。
我现在也同意这个观点了!
回复
ad52470
2012年11月15日 16:20:45
6楼
同意楼上观点,断路器的热保护不够灵敏
回复
w290835100
2012年11月15日 18:41:13
7楼
我挺楼上的,热继不能取,而且热继电器维护还比较方便
回复
w1049892508
2012年11月15日 20:53:46
8楼
热继电器可以防止电动机过载
回复
kyujiangmn
2012年11月16日 07:22:36
9楼
热继电器还是比有些空开的过载保护好,见过空开选型也合适不装热继电器烧电机的事情
回复
suntide123
2012年11月16日 09:25:59
10楼
单磁式塑壳+热继电器
回复
nbyjming
2012年11月16日 10:01:53
11楼
它们的保护特性和选择要求不一样,对塑壳断路器要求1.05In一小时内不动作,然后1.3In一小时内动作,而热继电器的选择是0.95-1.05In。