电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?
电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?
22楼
说的好啊
回复
23楼
谢谢,很有收获。
回复
24楼
谢谢,很有收获。
回复
25楼
选型一般断路器选1.2倍到1.5倍的额定电流
热继电器选型是0.8倍到1.0倍
还有安装方位,断路器安装在最上面,热继电器安装在最下面,到夏天热量是向上走的。
回复
26楼
空开主要用于线路的保护,对电机的过载保护不是很精确,而热继电器则是根据电机额定电流设定后的具有很精确的过载保护的电器元件。对于那些过载能力不是很好的一般电机必须加热继。
回复
27楼
两个的原理不一样,一个来源于电气量即电流,另一个来源于电流的热效应情况。你说的可以去掉热偶,但是不建议去掉。
回复
28楼
各位楼层说得没有错。。好好学习
回复
29楼
学习了~
回复
30楼
很好的的爆米花
回复
31楼
①管道基础挖填土方。
②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应项目另行计算。
③室内外给水,雨水铸铁管包括接
回复