此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因?
此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因?
32楼
这是空气断路器、有允许带负荷拉闸的、又不是无防护的隔离开关、很有可能是接线柱松动、长时间大电流的运行、烧坏接线柱、相间在没有隔板、造成相间短路。
回复
33楼
我估计也是带负荷拉闸的的原因造成的 加上开关质量不是很好的话就会出现这样的问题
回复
34楼
我是来学习的
回复
35楼
有可能是接线螺栓没压紧、积灰造成启动时相间短路!
回复
36楼
此开关运行环境良好,无尘土和潮湿现象,且开关出头灭弧装置齐全,板厚的三个铜柱间绝缘隔板齐全,就是有被烧焦的现象(拍照时没有安装),通过检查(照片上也看的出)开关无明显发热现象,并无人误操作,且此短路器是在正常的运行中发生的事故。