中队营房消防设计
tinger0916
tinger0916 Lv.2
2007年07月12日 16:35:07
只看楼主

请教各位高手,现有一个消防中队的中队营房,一层是车库,二至四层是办公兼娱乐室,公寓.请问各位,应该按什么性质去考虑它的消防给水?要不要高消火栓.楼高约16.7米,每层基底面积约592平方米.谢谢.或者有专门关于营房的防火设计?

请教各位高手,现有一个消防中队的中队营房,一层是车库,二至四层是办公兼娱乐室,公寓.请问各位,应该按什么性质去考虑它的消防给水?要不要高消火栓.楼高约16.7米,每层基底面积约592平方米.谢谢.或者有专门关于营房的防火设计?
免费打赏
zzx1354
2007年07月12日 18:51:24
2楼
初步算了下,你的建筑体积有9800多立方,
应该设消火栓的
室外20L/S,室内按15L/S设计
回复
zzx1354
2007年07月12日 18:56:13
3楼
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

严格按照规范来讲,可以不设消火栓系统
但是为了保守,还是设吧
回复
tinger0916
2007年07月12日 22:05:28
4楼
首先谢谢楼上的:)
但是你的室内消防水量是按什么来的?如果按科研楼\实验楼,高度≤24米,此楼体积也≤10000立方米,那应该是10L/S啊.
谢谢解答:)
回复
xiongmaoji
2007年07月13日 09:03:57
5楼
按照猜想,此处不设消防。因为消防战士当场就把火灾消灭了。呵呵!
回复