小区的立杠耷拉头是供水,直管是回水,楼栋每层是两户,楼道井在每层楼栋东侧,西侧住户的进户回水管响,关掉单层的进户回水就不想了,其它楼层西面住户照常响,关掉地下室楼栋井的总回水整个不想,楼外控制单元井回水有流量阀,流量阀也响,是水冲刷声。疑问的是同在一个单元公用一个管线,西侧的回水响,东侧住户都不响,请求高人指点。
小区的立杠耷拉头是供水,直管是回水,楼栋每层是两户,楼道井在每层楼栋东侧,西侧住户的进户回水管响,关掉单层的进户回水就不想了,其它楼层西面住户照常响,关掉地下室楼栋井的总回水整个不想,楼外控制单元井回水有流量阀,流量阀也响,是水冲刷声。疑问的是同在一个单元公用一个管线,西侧的回水响,东侧住户都不响,请求高人指点。
2楼
建议检查供热主管道是否接反了。同时检查管道的坡度是否正常。
回复
3楼
xuexixuexi.........
回复
4楼
是不是西边的流速大,或者是进户杂质较多,听着挺悬疑的,一边响一边不响,希望楼主排查完问题分享下我来学习下
回复
5楼
立杠耷拉头是供水,直管是回水?这个是啥意思啊,没懂啊.
回复
6楼
是不是新做的工程啊?流速大了?
回复
7楼
流速是很大,但循环很好,压差也很大
回复
8楼
检查是否接反得等夏天维修时候挖沟看了,有杂质的话每层西面住户都是这个毛病,不能每层西面都有杂质
回复
9楼
哦,是坡度,看错了,这个还真没考虑过,其它楼都是这样设计了,就这单元西面响,坡度可以排除,感谢你给我的建议,谢谢
回复
10楼
这是为了解决楼栋住户先供先回的毛病在耷拉头接供水管能解决近端循环问题
回复
11楼
如果方便的话,请上个图让大家瞧瞧,你说的太笼统了,不好分析
回复