各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
12楼
有点小幽默,
回复
13楼
我搞设计是这样的:开关选大一级,电缆取80%的载流量.上级开关看情况可能会取大一级.又不是高压,要算它的短路电流.
回复
14楼
同意6楼楼主的意见.
回复
15楼
2004年第五期 建筑电气 “低压保护的选择性配合”可供参考。
回复
16楼
靠经验
回复
17楼
----------------------------------------------------------------------
大鼻山狠角色阿
回复
18楼
刚开始从事这方面的设计时,要自己动手算一下,一两次后就不需要了,我们院的老同志我就没有看见他们算过,但也没有出什么问题,看来经验还是很有效的。
回复
19楼
空开及电缆都是根据计算电流,查看有关样本选择,很少计算短路电流,令敏度没有作过校验
回复
20楼
当然要计算了!不过也有标准的,每户15A.
回复
21楼
本人选小型断路器一般按计算电流除以0.8选择.塑壳断路器一般按计算电流除以0.8选择
回复