中央空调详细参数及配电案例
xiaolizi781
2007年07月13日 14:19:46
只看楼主

空调厂家发过来的参数。大家一起讨论。别墅住宅450平方,电源线路不长。多多指教。1.室外主机22.4KvA多大电缆。(功率因素0.8怎么样)2.室内机200W以下,从动力配电箱引来,开关选多大呢(每台相加吗?),及回路的设置。(一层内机总功率1000瓦,二.三层1400瓦)3.什么是最小回流电流?4.住宅进线分设单相和三想两电表吗?(为了这个中央空调)5.谢谢朋友们。:)

空调厂家发过来的参数。大家一起讨论。别墅住宅450平方,电源线路不长。
多多指教。
1.室外主机22.4KvA多大电缆。(功率因素0.8怎么样)
2.室内机200W以下,从动力配电箱引来,开关选多大呢(每台相加吗?),及回路的设置。(一层内机总功率1000瓦,二.三层1400瓦)
3.什么是最小回流电流?
4.住宅进线分设单相和三想两电表吗?(为了这个中央空调)
5.谢谢朋友们。:)
免费打赏
muyi320522
2007年07月13日 15:23:59
2楼
我也刚刚接触这个行业,希望高手来解决啊,最好有详细点的过程,谢谢了!!!
回复
dreamshenzhen
2007年07月13日 17:15:19
3楼
不明白厂家提供的资料是怎么得来的,是测试数据还是计算数据呢?感觉好像都不是!!!
比如22.4KVA的空调,厂家提供的最小回路电流是34A,但另外一方面厂家要求的开关容量又只30A,那不是一开机就off了。
22.4KVA空调计算电流I=22.4/1.732/0.38=34A
回复
xiaolizi781
2007年07月13日 20:45:30
4楼
我是新手不明白。那们大师解释一下啊。KVA要先换成KW才好算电流吧.
回复
dreamshenzhen
2007年07月16日 15:22:56
5楼
根据计算公式S=UI,S为视在功率(KVA),为什么一定需要将KVA换算成KW呢,P=U*I*cosφ ,P=S*cosφ,这只不过是一个公式的几种不同的表达而以。
回复
jianminchenok
2007年09月08日 17:27:50
6楼
34A是计算电流,启动电流怎样计算?30A开关肯定不行,如何正确选择开关/或熔断器?
回复
hubeixp
2007年09月10日 16:57:43
7楼

空调计算电流虽然为34A,但实际该空调外机的运行电流基本低于30A,30A的空开没见过,只有32A的
该外机采用32A空开,只要质量好些,应该能满足要求的
回复