有一新建中学校园,内有教学楼,学生公寓,图书馆,食堂等建筑若干,均为不超过24M的建筑。校区室外给水为环状,2路市政进水。某一建筑设计院设计采用临时高压消火栓系统,即在校园中设一集中消防泵房及水池,每栋建筑室内消火栓箱内均设有消火栓启动按钮,事故时须启动按钮,由消火栓泵向事故点供水。消火栓为独立的供水系统,采用环状管布置于整个校园,并接至各建筑。另外该设计还分两个区域在某两栋屋顶设了十分钟消防水量筹备水箱,用管道连接各个区域单体建筑。 我觉得这种设计过于保险,且有将高层建筑设计理念引入多层之嫌,管道需要量很大,为什么不采用由校园内环状给水管直接供水方式呢?十分钟消防水量的保证设计同该设计。和设计人员进行沟通,言这样设计是为了保证最不利点有足够的充实水柱!难道不能在屋顶消防水箱处加一套增压设备吗?免得设加压泵房及独立的消防外管网。请各位专家同仁发表一下高见。
hswcock,你的见解很有道理,以此可见你在“建给”方面颇有造诣。但我觉得,有一点你理解上有偏差,即“第二条如楼主所说市政两路供水(但要保证是市政不同管段),另需查看该园区内最大一栋建筑单体的体积是否超过5000。如超过5000,室内外水量必超25,要设置水池;如小于5000,室内外水量刚好25,可不设置消防水池。” 如果是市政两路供水(保证是市政不同管段),是否设置水池与园区内最大一栋建筑单体的体积是否超过5000立方米无关,市政给水管道为枝状或只有1 条进水管时才要考虑。请斟酌建规8.6.1.第2条 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。注意"且"字。
回复
13楼
你说的有道理,首要条件应该是供水条件,这对消防的安全的起到至关重要的作用。如果一路供水条件下,水量没超过25,是否还是不安全呢?
回复
14楼
看楼主写了那么多,以为是什么复杂的事情呢
不做水泵怎么保证压力 很简单的道理啊 0.3MP能做什么呀2层还差不多购
设计院很明显是对的
回复
15楼
因为多层是靠外救,不是靠自救的,10分钟后消防车可以靠消防车通过水泵结合器加压送水
回复
16楼
"我觉得这种设计过于保险,且有将高层建筑设计理念引入多层之嫌,管道需要量很大,"我也有这样的感觉
回复
17楼
二类高层,高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统.采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
.
回复
18楼
达不到规范的要求还是要做的.
回复
19楼
从两方面看
一。按照规范很明显是一定要设水泵和水池的。
你的所谓的有两路给水管从不同的市政给水管接入,在校区成环,且在生活用水秒流量最大时也能满足室内外的消防用水量,这只能说明校区的室外消防水量有保证了。
然后再看室内的消防了。
根据06版多规 8.4.3
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
如果你的市政管网的压力能满足室内最不利消火栓的水压和流量要求,那么水池泵房都不需要了。
便现在的情况是压力不够,那么按照规范,得设泵。有了泵,市政管网一般是不允许水泵直接吸水的,那只有设水池来供应了。
二。不紧扣规范
对于这种小于24m的建筑,设了消防水池和泵房确实觉得有些浪费,这种建筑一般立足外救,只设水箱保证前十分钟的水量。然后由消防车来解决。不过得由相关部门来批准。
回复
20楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 根据06版多规 8.4.3
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。 大家推敲一下《建规》中这两条,某多层建筑,如按8.6.1条可不设消防水池,按8.4.3 8条,市政管能保证流量,但不能保证最高处消火栓出水压力,必定要设加压泵和水池,这不是相矛盾吗?
回复
21楼
楼主,这两条我觉得并不矛盾。
8.6.1 规定了必需设置消防水池的条件,但并没有说哪些建筑可以不设。
8.4.3 需要设。
消防当然取其不利。设。
回复