高压保险老是着火什么原因?
duanjq0925
duanjq0925 Lv.2
2007年07月13日 21:11:15
只看楼主

今天碰到棘手的事,高压保险接连出事。315KVA的变压器,负荷有400A左右,保险配的是30A的,早上烧了一相保险,先冒烟,没跌落接着就着火给烧了。中午去换了,运行了一个多小时,又烧了两相。也没找到什么原因呀,如果再换上不知道还会不会烧??换成50A的保险有问题吗?各位碰到这种情况如何处理?求教

2007年07月14日 11:00:48
12楼
6KV的高压线路上的电流一般是多大?18A左右吗?
回复
mikeyjj
2007年07月14日 14:35:15
13楼
315KVA变压器的额定电流是18.8A吗?而我根据S=1.732UI得到的却是I=30A。
回复
lidongsheng908
2007年07月14日 15:07:00
14楼
变压器可能有问题,测一下高压测的直流电阻,做一下耐压试验。
回复
jzshsygs
2007年07月14日 15:13:10
15楼
天气的原因.但应换一组保险.
回复
yjr888
2007年07月14日 15:51:07
16楼
一定是负荷太大,须查查有哪些负荷在上面,现在是用电高峰,可能有偷电的情况!
回复
duanjq0925
2007年07月14日 19:13:12
17楼
谢谢各位了。现在主要是找不到熔丝熔断的原因,设备运行很正常的。电流也不高,三相也基本平衡。按说不应该爆熔丝呀?烧零克是因为保险断了后,应该跌落的却没跌落,造成高压起弧着火的。高压是10KV,低压400V,大家再讨论讨论都有什么原因烧熔丝呀?漏电断路器也没有跳闸
回复
duanjq0925
2007年07月14日 19:14:44
18楼
保险是RW11型 的
回复
bubugao3001
2007年07月14日 20:22:09
19楼
电压高
回复
langlihao2005
2007年07月14日 21:09:02
20楼
高压保险是经整定确定的,不可以随意更改的,虚谨慎!
烧保险有两种可能:一、你的设备容量大,而你的的保险选得小了,也就相当于你过负荷了。造成这种原因主要是设备的增多或者是整定的不合理;二、出现短路故障或者系统不稳定。
回复
lingxuct
2007年07月14日 22:18:15
21楼
令克不落下且着火,很有可能是上面接触部位接触不良,熔焊住了,热量传到熔丝烧酚醛树脂管;第一次烧断一相后,另外二相因跑单相而过流,熔丝受损,再送电后,这二相就断了(有一定负荷电流后断)。
碰上这样的情况,最好检查一下变压器(最起码摇一下绝缘)。
回复

相关推荐