今天碰到棘手的事,高压保险接连出事。315KVA的变压器,负荷有400A左右,保险配的是30A的,早上烧了一相保险,先冒烟,没跌落接着就着火给烧了。中午去换了,运行了一个多小时,又烧了两相。也没找到什么原因呀,如果再换上不知道还会不会烧??换成50A的保险有问题吗?各位碰到这种情况如何处理?求教
你的衔接口可能过于松动.保险卡不紧!
回复
23楼
如果有保险的照片,相信能给出个好的答案。
找找熔管的尸体吧,传个图上来,什么问题应该很清楚的。
回复
24楼
我觉得还是过负荷了,天气又热,熔丝可不能随便更换大熔断电流的,这样有危险!
回复
25楼
安数小了,要40A的。
回复
26楼
再次强调温度与电流的等同效应.
经验:1、一次高压跌落保险烧断,竟然是因为变压器后墙上跌落式刀开关接触不良所致.当电流未达到额定电流时,其发热已超过额定电流几倍等同热效应。类似的还有,一台DW15断路器,只因为一次抢修中误制了一个铜铝接合部,低负荷时足以让热磁开关动作。所以,温度是根本原因。
2、这种故障一般仅在低于315KVA的变压器上出现。为什么呢?因为单个负荷相对于变压器容量来说,所占的比例大,也就是说,变压器受单个大容量设备启动的影响较大,而这个峰值电流,往往无法用普通测量手段来捕捉。-----因此,表面上变压器没超负荷,实际上是超了。不信,你把后面的用电设备统计一下看看呢。高温时期谁的空调会不开呢。
3、想当年我也曾三番五次的被此类故障弄得焦头烂额,最后采取了分流、散热、更换设备等方法,最直接的就是把315KVA变压器淘汰掉。
仅供参考对照。
回复
27楼
我最近也碰到这样的问题,我是630KVA的β液变压器,高压侧额定电流为36.4A,选用的高压保险是60A,前几天高峰负荷时,有一相保险跌落,由于当时没有60A的保险,临时用50A的保险代用的,结果第二天晚上八点钟左右,该相保险着火.因为是生活区用电,在查看变压器外部情况完好后,(因为变压器温度太高,不能用仪表做任何检测,一般规定应在常温下做检测)。最后只好将高压侧保险甩掉,直接对接。强行送电,至今运行情况还行。请问我再次安装高压侧保险时需要注意什么?最近天气凉快了,就要装上去。
回复
28楼
回复
29楼
再次谢谢了,学习了!!!
今天又找了个师傅去看看,他说我的高压保险安装熔丝的方式不对,下面的弹簧没用。就是没用弹簧弓起那个熔丝,造成熔丝断后保险不跌落。一看还真是,可干了这么多年了还真是第一次听说这个,汗呀!!
不知道大家安跌落式保险时都注意过这个问题吗?
回复
30楼
我没安过保险丝,只看人安过。听你说起来好象是设计缺陷,不弓弹簧能安上去吗?晕~~~~
回复
31楼
各位老師:
今年我這邊也發生了多次保險起火事件,我用的是一苔630KVA的干變和一苔800KVA的干變,以前用的是100A的保險絲,燒掉後改用200A的保險絲,好了二個月,最近2-3天就燒一次,燒的時後不一定是用電高峰期。(昨天燒時用電不到高峰期的一半)請大家幫我找找原因。謝謝大家。
回复