程控电话交换机(俗称:电话总机)已经很普及,但随着电信的发展,现在很多单位都有汇线通之类来代替了,不过现在使用程控电话交换机的单位还是有很多的,比如宾馆等单位。凡是从事防雷工作的人员,对程控电话交换机的防雷设计都是很简单的,在互联网上随便就可以找到很多的免费防雷设计方案。本人就不罗嗦太多的空洞的理论了,直接就从工程的角度来说说程控电话交换机的防雷。要对一个系统进行雷电的防护,就必须弄清楚其工作原理和组成框图,特别是信息交换的流程。一般程控电话机都由电话交换主机(里面包括控制主板、中继板、用户分机板、计费板、电源板等),计费电脑,电脑话务员,配线架(比如:科隆架结构的配线架)等。和外界联系的线路是防雷最关心的部分之一:中继线的敷设路由及通讯方式(是普通电话线路还是光纤通讯),电话分机的线路敷设情况,计费电脑和电话交换机的距离,计费接口(通讯方式),设备的供电线路的敷设方式和敷设路由等等。还有设备摆放在大楼的那一层,在房间的什么位置,大楼(机房)的直击雷引下线的布置情况,机房接地线及接地端子排,接地电阻的情况。
防雷工程是系统工程,必须考虑直击雷和感应雷的防护,在这里,在直击雷方面,主要就是考虑直击雷的引下线对设备防雷的影响,直击雷的接地网和感应雷的接地地网的关系。如果电源的供电线路是采用地下的电缆沟且为铠装电缆,则应做好铠装层的接地和注意采用TN-S的供电型式。至于电源线路的几级电源防护就不罗嗦了。
如果中继线是采用光纤的,则应将光纤的加强芯金属接地,否则应加装电话SPD,建议选用串式多级结构的防雷器,不要采用简单的单一放电管来防护。用户板的防护则根据分机的分布情况,雷击损坏的历史(情况),有选择地进行防护(如果经费允许,最好全部都安装),采用专门为科隆架结构设计的10个为单位的电话防雷器。接地方面,设备的金属外壳要接地,科隆架的金属底架要接地,电话电缆的屏蔽层或排流线要接地,空线对也接地(至于什么金属门、窗、天花、地板等机房的金属体或构件要单独进行接地,不要和设备的接地接在同一点)。注意计费电脑与计费板的线路的屏蔽,必要时也安装防雷器(好象是232接口的,除了安装232接口防雷器外,也可以安装光电隔离器。
另外要提醒的是,安装防雷器只是防雷措施之一,千万别认为是只要安装了防雷器就可以了(当然你也做好了接地),线路的屏蔽,布线的合理,接地的规范,各种等电位的处理,施工的工艺,用线的规范都是很重要的。还有就是选择好的、经过实践检验的防雷产品,有条件最好自己先测试其启动电压,因为市场的防雷产品太多了,性能也差异很大。但电话防雷还是比较好防的,因为电话的工作电压就很高,特别是振铃的信号,但也必须认识到,电话在挂机和摘机时的工作电压是不同的,其相应的耐压也是不同的,所以建议就算安装有防雷措施,雷雨天气时还是尽可能不要打电话。
由于雷电强度的随机性,被保护设备所安装的地理位置的不同,所以在实际的工程中是没有一个统一的防雷范本的,必须根据现场的实际情况和雷击的历史,根据经济合理的原则,安全可靠的原则,技术先进的原则进行防雷设计和施工。
本人所做过的防雷工程中,电话防雷是最满意的、最能达到预期效果的。
如在电话防雷方面有任何问题,欢迎大家提出交流,相互学习和提高。