求助:施工通道搭设
wuyuan1314
wuyuan1314 Lv.3
2007年07月14日 10:08:00
只看楼主

小弟现需做一个建筑物间施工通道搭设的方案,苦于资料不全,望各位大虾能提供小弟这方面的资料。该工程为两栋三层别墅,间距为9m,由于只有一栋别墅有安装提升机,所以需在每层间设一个水平通道(通道净宽要有2.5米以上)以运输物品。。。其中底层层高为3.6米,二三层均为3米。。。底层要留净空大于等于3米,宽为2.5米的过道。。。

小弟现需做一个建筑物间施工通道搭设的方案,苦于资料不全,望各位大

虾能提供小弟这方面的资料。

该工程为两栋三层别墅,间距为9m,由于只有一栋别墅有安装提升机,所

以需在每层间设一个水平通道(通道净宽要有2.5米以上)以运输物品。。。

其中底层层高为3.6米,二三层均为3米。。。底层要留净空大于等于3米,

宽为2.5米的过道。。。
免费打赏
cwf7005@co163
2007年07月14日 11:52:03
2楼
请用钢管搭个脚手架吧,过道处适当加固一下.
这是比较经济的,当然竹脚手架亦可.
回复
minweijia
2007年07月15日 15:30:23
3楼
从你的资料可以推断你的施工现场的起重设施比较缺乏:
1、如2楼所说,用钢管搭设脚手架是比较方便的,如果有钢管支架,这种方案最好,也是比较经济的;
2、拱设通道主要是根据现场的施工材料,比如:你有H型钢(600x200),每根只有1.2t,每个通道两根就行了,你用小吊机吊一下也行,用倒链在两侧楼层上设简易吊架起吊也行,很简单的。当然用其它型钢也行,受力要根据施工情况计算一下,型钢铺好后,两根之间再加设简易连接系,铺上脚手板。
3、如果有材料,也可以在楼层上拖拉就位,型钢下加垫滚筒(棒)。
好了就说这么多,主要根据你自己现场的材料及设备情况确定采用什么方案。
回复
wuyuan1314
2007年07月17日 10:37:29
4楼
???????????????????????????????
回复
minweijia
2007年07月17日 12:25:51
5楼
楼主,这么简单的东西,还要打那么多的问号,你不是从学校里出来的吧,要别人直接喂你算了。
回复

相关推荐