梁的截面问题?
lenovo20072008
2007年07月14日 10:32:52
只看楼主

1.梁的截面如何取?如简支梁和简支的连续梁和一品的框架和多品的连续框架梁的截面一般都怎么取?2.梁的截面在考虑跨度和荷载的情况下,抗震等级和地震烈度对梁的截面尺寸有什么影响?该怎么确定?

1.梁的截面如何取?如简支梁和简支的连续梁和一品的框架和多品的连续框架梁的截面一般都怎么取?
2.梁的截面在考虑跨度和荷载的情况下,抗震等级和地震烈度对梁的截面尺寸有什么影响?该怎么确定?
免费打赏
ryan1003
2007年07月16日 01:32:34
2楼
一般主梁1/8-1/12 跨长经验选取,抗震要求截面宽不小于250。
第二个看不懂。。。
回复
mayunjun
2007年07月16日 10:48:07
3楼
粱截面高度取值与支座支撑型式、截面类型、所受线荷载值大小等有关,一般取值如下:
1。简支矩形粱高为1/20~1/13计算跨度。
2。简支T型粱高为1/22~1/14计算跨度。
3。连续矩形梁高为1/24~1/15计算跨度。
4。连续T型粱高为1/25~1/16计算跨度。
5。悬臂矩形梁高为1/10~1/7计算跨度。
6。悬臂T型粱高为1/11~1/8计算跨度。
其中随着所受线荷载增加,粱断面高度随之增大;在现浇结构体系中粱均按T型粱考虑,现浇体系的边梁线荷载值一般比内粱小,粱截面高度可比内粱适当降低。
回复
yk-liujj
2007年07月16日 13:06:15
4楼
一般主梁1/8-1/12 跨长
一般连梁1/12-1/18 跨长
在砼和抗震规范中对截面有要求
回复
设计牛
2007年10月06日 09:10:08
5楼

请教下,那里可以查到这些数据,谢谢
回复
子龙赵
2007年10月09日 06:27:29
6楼
回复
zhengzhenzzx
2007年10月10日 09:48:01
7楼
抗震等级高的话,地震烈度增大条件下,地震力的作用当然就大,那么在计算地震效应组合的时候就会加大。所以计算这些组合作用时候的弯矩就会加大,当然会影响到截面的配筋了。配筋超筋的话,就只能加大界面尺寸喽。
回复
minghe-1983
2008年03月21日 17:46:22
8楼
“做人要厚道,看帖要回帖,养成好习惯”
天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉
回复
1kill2kill
2008年05月17日 22:11:09
9楼
梁截面一般是这样:
1、先主梁1/10~1/15,次梁1/12~1/18初步确定截面,对荷载大的取大值,荷载小的取小值。
2、按梁的经济配筋率0.8~1.5%来调整,超过不多的就调,不超或超过较少的就不调。
回复
yunzhinan
2008年05月18日 14:27:33
10楼
2楼,按混凝土规范: 第11.3.5条 框架梁截面尺寸宜符合下列要求:
1截面宽度不宜小于200mm;
2截面高度与宽度的比值不宜大于4;
3净跨与截面高度的比值不宜小于4。
回复
mm7808
2008年05月25日 23:31:27
11楼
截面一般先按估计取值,如楼上所说,但有时对梁的实际可作些估算,如对常用尺寸的梁的极限承载力进行记忆,然后估算其经济配筋,一般取0.9~1.5%,这样电算后出来的结果大致差不多,比盲按规范估算快得多.