安装路灯电缆时,对1kV以下埋地四芯电缆,在使用电缆穿刺夹作T接头时,需剥除电缆外护套,那么在剥除外护套的T接头两侧,电缆外护套与电缆线芯绝缘层间的位置如何处理才能防水防潮,可以直接用自粘带缠绕包扎吗?(因电缆未切断,故热缩套管不能套进该位置)
安装路灯电缆时,对1kV以下埋地四芯电缆,在使用电缆穿刺夹作T接头时,需剥除电缆外护套,那么在剥除外护套的T接头两侧,电缆外护套与电缆线芯绝缘层间的位置如何处理才能防水防潮,可以直接用自粘带缠绕包扎吗?(因电缆未切断,故热缩套管不能套进该位置)
2楼
环氧树脂灌
回复
3楼
谢谢,但是直接用自粘带包扎可以吗?这样施工方便,成本低?而且我见到的多是这样施工。
回复
4楼
象你这样做的话,验收肯定通不过的。(也不知道 你们那里是怎么验收的)
回复
5楼
穿刺线夹我看就作不了防水和防潮,还是不要用了,用热缩管吧,比较有把握的
回复
6楼
我同意
回复
7楼
谢谢各位,我是山区的,我见到的路灯安装均未使用热缩套管,只是包扎,其中一个工程在投入使用后电缆不断发生短路现象(其他工程未发现),现在一个新的路灯工程即将开工,设计选用了穿刺夹,但未对防水防潮做法提出要求,所以才向各位讨教。
回复
8楼
另外,如使用热缩套管,每根电杆处均要切断电缆,这样电缆接头多,施工不便,成本高,有没有经济又可行的办法?
回复
9楼
我现在也遇到了同样的问题,那位高手能将规范具体施工工艺介绍一下吗?路灯系统每个接头都用环氧树脂灌,有工艺标准吗?
回复