生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱
baoyi21cen
baoyi21cen Lv.2
2007年07月14日 11:24:37
只看楼主

生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?

生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?
有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
免费打赏
dongyongbin_0
2007年07月26日 18:44:35
52楼
生活水箱和消防水箱不能在一起共用,一方面生活用水标准严格,防止生活水被污染;另一方面二者共用,无法保证一旦出现紧急情况的消防用水。
回复
lyqldm
2007年07月26日 20:51:21
53楼
都是非典给害的,个人觉得没什么
回复
静水恒深
2007年07月26日 21:37:22
54楼
没有,我们这里,我看见过的,都是共用一个水箱。
回复
lc990308
2007年07月26日 23:19:30
55楼
完全可以的,这个完全符合规范!
回复
rawotto
2007年07月27日 11:14:47
56楼


这个做法倒是很新颖,但是我觉得还是不满足水质要求的!
回复
rawotto
2007年07月27日 11:19:08
57楼


怎么符合的哦!
回复
happyzqh
2007年07月27日 16:28:23
58楼

非常好的主意!
回复
xiaolin_ljy
2007年07月28日 19:07:32
59楼
还是应该分开比较好,从审图上说,当然立马可以过,第二,这个也是发展的必然,你对高品质生活的追求,当然也要高品质的水源了,虽然现在很多人家里都安装了净水器,但还是不够实用,真正实用的要从源头抓起。火灾是一大隐患,虽然平常好象都没什么事,一旦事情来了,想哭都没眼泪呀
回复
jiuhushuobadao
2007年07月30日 11:41:41
60楼
可以共用,
但要保证消防用水量,
回复
jiuhushuobadao
2007年07月30日 11:50:43
61楼
消防水量可以通过吸水口位置调整来控制,为保证水质,饮用水管应从水箱底部抽水,但为保证消防用水量,可以在饮用水管到顶部开孔,达到保证消防水量的目的,
回复

相关推荐