生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?
有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
62楼
UDC
中华人民共和国国家标准
P GB50016—2006
建筑设计防火规范
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用
水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s 。
消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h ;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m ;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m ,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m 。6 消防水池的保护半径不应大于150.0m; 7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
-----------------------------------------------------------------------------------------
最新消防设计规范
-----------------------------------------------------------------------------------------
如何让向防水不被其其他用水使用?
最佳方案---液位:对就是靠液位。例如:一个共用水箱高3.5m,有效利用3m,2m以下消防用,2m~3m其他用水。
回复
63楼
支持和用,优点:1 节约成本减小占地面积。 2 避免消防水成死水。缺点:1 水质易被污染。 2消防水易被动用。
解决办法:1 在消防管网上安装倒流防止器。生活水管网加装紫外线消毒器。 2 消防水从池底取水。生活水从水池中部取水。
回复
64楼
我施工过一个5000立方水池,水池高5米,消防水泵的吸水口位于水池底部,生活水泵吸水口位于水池2.2米高处,这样保证了消防用水的有效容积,也满足了生活用水.
我也做过这种的,应该行得通,我们也通过验收了!
回复
65楼
可以合用,规范没有规定不能合用。在住宅建筑使用水箱合用主要考虑水质的二次污染问题。如果合用首先水箱的材质要符合要求,其次要看日用水量与水箱容积的比值,本人认为比值大于3即可合用。如水箱的体积(消防+生活)为30立方米,建筑的日用水量超过90立方米即可合用。
回复
66楼
同意
回复
67楼
有很多都是在一起,只是生活用水出水管要比消防出水管高,能保证生活水管无水后,消防水管还能供应10-20分钟的水量。
回复
68楼
完全同意24楼的看法
回复
69楼
我认为可以共用设置:
1、能保证生活饮用水的水质;
2、能保证消防用水水量不被动用。
只要满足以上两点就可以,如果不可以,请消防部门和卫生部门给个理由。
回复
70楼
不会吧,那水池2.2米以下的水不都成死水了!
回复
71楼
对!
其实国家大环境不好,很多明白的东西建设单位从自己的利益出发都不照强条来做,应该分开来施工,这样才可以保证消防用水量,毕竟设计消防水箱就是备用,你要是出现事故使用不了就是你设计方的原因了,所以我要是设计我肯定不会签字,要是施工单位我就是要看领导的意思。(惭愧中!!!)
回复