生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?
有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
82楼
《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
有规定了还讨论,有必要吗?大家要准守规则。
回复
83楼
《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置
回复
84楼
果生活水来自深井需要处理的情况才能饮用,那消防不和生活合建好。因为消防用水可以不经处理的。这样可以节省费用,所以要看情况了
回复
85楼
要知道,规范也是人编的,也可以根据实际情况改的
回复
86楼
以下是引用woshifeng3000在2007-07-14 14:11:07.0发表的内容:
我们一般是这样做,生活用水和消防分开设置,但是在消防水箱接出个浇花、绿地道路浇撒、空调冷凝水补给等对水质要求不高的用水管,当然要保证消防用水不被动用。
这样既保证了生活水不被污染,也保证了消防水箱不成死水。
仅供参考!
回复
87楼
建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
回复
88楼
要看地方的要求,我市供水公司就不同意合建
我们这个地方就部不容许消防用水与生活用水合建,一是为了方便计量,因为发生火灾时消防用水,是免费使用的,但是平时要是动用消防用水的话就要收4倍的水费。
二是水质问题了
回复
89楼
合用水箱需满足以下条件:1.有效容积满足消防要求;2.卫生标准满足生活供水要求。
规范中的要求为“应”,就表示有商量余地,可以找非常规理由。
回复
90楼
不可合用,关键是如何保证消防水不被动用的措施
回复
91楼
只要是考虑水质,并不是其他的,合用的话有相当一部分水是死水。虽然技术上可以处理,但是还是对水质有影响。
回复