现在正在做一个酒店的安装工程。其中有一个泳池,泳池需要加热。求助,泳池温度测量点应该选在什么位置?理由?谢谢~
现在正在做一个酒店的安装工程。其中有一个泳池,泳池需要加热。求助,泳池温度测量点应该选在什么位置?理由?谢谢~
2楼
希望有人能帮忙~因为我是第一次做泳池的~很不了解的~先行谢谢
回复
3楼
个人认为要看进水位置来定的,如果四周进水那测池中的水温最合适了!如是一端进水,测非进水末端比较合适了!
回复
4楼
应该是在水面一下测量吧?现在一般的都是在泳池进水梯子下面安装,但是我总觉得应该有图集或者规范或者行业标准可以参考
回复
5楼
你可经看看全国民用工程给排水措施第305页
回复
6楼
设两个温度测量点,一个在循环回水管上,一个在进泳池前的循环给水管上;
循环回水管上测量的水温最能反映池水温度;
测量进泳池前的循环给水管上的水温以保证进入泳池的水的温度不是过高;
回复
7楼
这个问题我不知道,但我认为是个好问题,帮你顶起来。
回复
8楼
设两个温度测量点,一个在循环回水管上,一个在进泳池前的循环给水管上;
循环回水管上测量的水温最能反映池水温度;
测量进泳池前的循环给水管上的水温以保证进入泳池的水的温度不是过高;
应该这样
回复
9楼
有什么规范或者资料的依据呢?谢谢
回复
10楼
军士长版主大人
那些只是些设计参数啊,公式啊功能性的之类的。没有具体安装位置啊之类的!
回复
11楼
这个比较合理!
回复