本人菜鸟一枚,有个问题想请教一下,恳请各位大侠不吝赐教: 并联电容器装置的电抗率,举个例子,某变电站装有电容器5组,每组容量1500,配6%电抗器,但是电容投不住,保险总烧, 而且电抗器运行过程中声音很大,现考虑换成12%的电抗器。我想如果我单组电容投750,还是原来的电抗器,是否相当于换成12%的电抗器了?
本人菜鸟一枚,有个问题想请教一下,恳请各位大侠不吝赐教:
并联电容器装置的电抗率,举个例子,某变电站装有电容器5组,每组容量1500,配6%电抗器,但是电容投不住,保险总烧,
而且电抗器运行过程中声音很大,现考虑换成12%的电抗器。我想如果我单组电容投750,还是原来的电抗器,是否相当于换成
12%
的电抗器了?
2楼
保险烧坏有很多原因,其中系统存在谐波电流的原因很大,不知道电站带的是什么企业,你可以考虑找专业厂家做谐波治理
电抗噪声大,一可能是质量问题,二,还是谐波电流引起,建议你做个谐波电流检测
回复
3楼
观摩来的
回复
4楼
回复
5楼
首先要了解加电抗器的目的。就是在电容投切中,会有谐波电流出现,电抗器是为减少电容投切电流而设置的。不同的电抗补偿率补偿的谐波电流波次不同。6%的补偿率是5次还是3次记不清了,厂家是按照一般习惯补偿的,你的现象表明该电抗器没有起到真正补偿最大的谐波电流的作用。为此,你需要做的工作是,首先测一下母线上的谐波电流哪个波次的为最大,按照最大的来计算电抗容量,然后再考虑安装适合你厂的电抗器。
回复
6楼
串联电抗器的作用就是抑制谐波的,电抗率不同抑制谐波次数不一样,这个6%还是12%要考虑你当地电网的谐波是多少次的!你说电容器运行时噪音比较大,我怀疑这个也跟谐波也有一定的关系,你可以找专门厂家去测量一下你们电网的谐波。
回复
7楼
谐波是可以测量的,弄个示波器就可以。你的保险烧不一定是谐波的问题。
回复
8楼
一组1500KVAR?10KV的还是35KV的?带电抗是为了抑制涌流和抑制谐波的,不知道你那主要是几次谐波,电容投不上可能是系统谐波过大,为了保护电容一般控制器是不投的,熔断器烧毁和电抗器的噪音可能就这原因。我们公司是专业做电能质量的,就包括无功补偿和谐波治理,有需要可以联系我15155130510
回复
9楼
电抗器的电抗率不是随便可以更换的。提高电抗率,必须要提高电容器的耐压。烧保险,你得检查出原因,不能想当然去处理。
回复
10楼
1、你装置的额定电流应是79A左右,过大就可能有谐波;
2、因你没有请供电容器及熔丝的规格,没法帮你验算。高压中熔丝开断也很常见,电容器、熔丝,系统问题等都会做成,要实际分析;
3、把电容器减半到750kVar,则电抗器比率不是变成12%,而是3%,千万别这样做;
4、如果换成12%的电抗器,电容器也必须换。
回复