有谁做过汽车加油站的消防?《汽车加油站、加气站设计及施工规范》(好像是这个名字)里消防那章第二条加油站可不设消防给水,但《建筑防火设计规范》里又有和甲类液体储罐(汽油、柴油应属甲类吧)设消火栓的条文。到底该怎么做呢?我做的这个加油站不大,就6个加油机。请赐教,不胜感激!
有谁做过汽车加油站的消防?《汽车加油站、加气站设计及施工规范》(好像是这个名字)里消防那章第二条加油站可不设消防给水,但《建筑防火设计规范》里又有和甲类液体储罐(汽油、柴油应属甲类吧)设消火栓的条文。到底该怎么做呢?我做的这个加油站不大,就6个加油机。
请赐教,不胜感激!
2楼
除了液化气加气站外,其它站就以规范要求设置灭火器、灭火毯、工具等就可以
了。
回复
3楼
单是汽车加油站可不设,但加气加油联合站站应设。对气体火灾最有效的朴救办
法是用水。
回复
4楼
但是我们这消防大队的非要再设室外消火栓,什么都听他们的那还要规范干什么,不听他们的吧,又过不了关。
回复
5楼
不用设消火栓的 ,我做过很多都没设置。要有推车干粉就行了,汽油着火水是灭不了的
回复
6楼
《建筑防火设计规范》中甲类液体储罐设消火栓的条文,是用水冷却储罐。
回复
7楼
加油站的储管都是埋地的 怎么冷却?
回复
8楼
按《汽车加油站、加气站设计及施工规范》设计,加油站一般不设消火栓,加油加气站和加气站要设。
回复
9楼
谢谢各位。
回复
10楼
除了液化气加气站外,其它站就以规范要求设置灭火器、灭火毯、工具等就可以
了。
回复
11楼
谢谢各位同行,消防审图的弊端太多!
回复