22楼
我计算是按照:
换气次数*房间体积=总送风循环量.
你再根据人员最小新风量、房间正压、排风等计算出需要的新风量。
回风量=总送风循环量-新风量
回复
23楼
要想搞懂换气次数计算的是那部分风量,就首先要弄明白规定换气次数的原因
回复
24楼
这个参数都搞不明白,发现暖通真是一个很容易做的行业。。。后悔读研了。
回复
25楼
送风啊,多学学
回复
26楼
目前多数按换气次数算出来的数据根本不能消除余热, 还有意义吗?
回复
27楼
见暖通规范条文解释6.5.8:空气调节区的换气次数系指该空气调节区的总风量与空气调节区体积的比值。
回复
28楼
洁净空调才去考虑换气次数,办公区其实是不需要考虑换气的,送新风就好了,再加上风机盘管就OK了
回复
29楼
怎么会是回风量呢,肯定是送风量啊!
回复