我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
54楼
是呀,隔离开关还是慎用的好。
回复
55楼
关键现在审图的人不承担责任,不要理他
回复
56楼
用隔离开关可以,我认为比断路器好,至少能避开上下级动作电流这个问题
回复
57楼
用隔离开关没错!住户配电箱总进线开关设断路器没有意义,进线已由该段进线首
端的断路器所保护了(如果正确设计及计算,应能保护到户箱出线断路器首
端),而户箱的各支路也都有断路器保护其各出线回路。此处设断路器保护什
么?只能增加造价和线路的不可靠性。2P的隔离开关目的就是为了检修时断开电
源,以确保用户/检修人员的安全!连负荷开关都不需要。记住,此处仅起隔离作
用,不要随意添加断路器,增加配电级数!
回复
58楼
我想问一下什么是断路器,什么是隔离开关???
回复
59楼
难道你们认为应该先跳表的吗
我以为要先跳家里的呢
郁闷
了
小脑带难道又进水了
回复
60楼
还有我一般都用断路器
没有什么原因
没有用过隔离
就是因为我的脑带认为能先跳家里的就跳家里的
回复
61楼
住宅配电箱里总开关不可以用隔离开关,原因有三:
一、电气短路开关拒跳时拉闸断电,造成相间短路电弧光伤人;
二、比起隔离开关多了一道过载和短路保护;
三、便于住宅套内电气故障后送电和电气检修时断电。
回复
62楼
请仔细品位规范原文,结合基本的开关电器常识就不难得出正确的结论。
1、规范明确要求每户使用总断路器,具体位置没有规定,表前是,表后是,户内也是,这三个位置均可满足规范对户总断路器的要求。
2、在2个位置使用断路器是无法满足基本选择性的要求,这不是大一极整定电流的问题。如果简单使用同一级断路器,绝大多数事故时必然同时跳闸,拿某人的话来说,属于典型的脱了裤子放气。
3、住宅内隔离开关属于规范规定的开关电器,是可以带正常负荷进行操作的,在多数情况下(除短路和过载)与该级是断路器并无本质区别的,无论是正常操作、检修操作、故障送电等等。
4、户内采用63A是隔离开关,户外表箱采用40A是断路器,理由是很少遇到的过载操作。举例说明,用户内一个时间段工作电流是41A,此时40A断路器因允许一定过载没有跳闸,40A电表已经满负荷不计量多出的1A(但并未烧毁),此时如果操作户箱隔离开关(40A)整定值,会有潜在的安全隐患。
5、户内发生电气短路,按选择性应该跳的是户箱总断路器,而户箱总断路器一般是表箱内,不是配电柜,不存在什么相间短路。配电柜内如果设置单级断路器,也有安装规矩,相间断路和使用断路器或隔离开关没有必然的直接联系。
回复
63楼
看来余兴未尽啊,呵呵。再来扯扯:
一、表箱内的表后断路器跟户内的总断路器是否算同一级?我个人认为,因为这两个断路器为同一用户服务,中间无任何分支;无论它俩哪一个断路器跳闸,都不会影响其他用户的供电,因此,这两个断路器若理解成同一级配电,更为合情合理。
二、退一步讲,即使上述两个断路器算是上、下两级,那么是否必须保证所谓的“选择性”?《低压配电设计规范》第4。1。2条规定,“对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断”。住户用电属于三级负荷,算最低的等级了,归类到“非重要负荷”应不过分吧?此时为什么还非要强调“选择性”呢?
三、《住宅设计规范》的第6。5。2。5条规定:“每套住宅应设置电源总断路器”;再看该规范的条文解释,“每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸限电,也便于套内电气检修时断电”。该解释条文列举的因果关系十分可笑,在此不多讨论了。但是它明显隐含了一层含义,那就是:住户总断路器似乎应设置在住户家里;若设置在表箱内,似乎难以符合其条文解释的本意。
四、我设计基本都是户内采用断路器的,只有一次例外采用了隔离开关,却被NJ审图的逮个正照!后来协商的结果是,我还是最终改图了——因为现有住宅规范虽然存在商榷之处,但它确实是那么模糊要求的。(但是若我本人审图,是不会拿断路器或隔离开关来说事的,因为规范本身存在纰漏)。
五、最后,若设了两个断路器,因无选择性要求,二者电流整定值相等即可。再多出其他深奥的东东,只怕会越说越远,呵呵。
回复