我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
64楼
图籍上是这样,但还是不理解,期待解释!
禅师和大鼻子已经阐述得很清楚了,我回答一下这位MM的问题,户内开关,即使你用了断路器,也只起隔离负荷开关的作用,就是供检修的时候使用。它不需要保护谁(顶多就保护一下自己),户外表后断路器已经保护了后面线路和设备。户内开关额定电流要大于等于户外断路器的整定电流,是因为户内开关如果用隔离负荷开关的话,需要户外断路器的保护,就象导线和断路器的配合一样。
回复
65楼
现在基本上是清楚了,每次审图的时候审图人总会提我这个问题,说要配合,但我一直都是用两个相同的断路器,同大鼻子一样。上周审图,我户内及表后都用40A断路器,审图人非要我把表后的改为50A的说要上下级配合,但是改为50A之后又出现另外一个问题,就是出线要变为3*16,这样线也加大,管也加大,明显造成浪费。我不同意改,他说不改前面改后面,就是表后用40,户内用32,但是这样又于我的户内箱开关整定有矛盾。最后经过努力,终于同意了两个都用40断路器(原因是户内电源不属于重要负荷)
回复
66楼
表箱内的总开关应该使用断路器,一般居民小区的低压电缆都在2、3百米,楼内的配线有时也比较长。
一户一表的开关现在我们也大部分用微型断路器(DZ47,C65N)。它和总断路器之间不存在什么配合不配合的
回复
67楼
当然可以,但是从现在生活习惯和使用角度,用断路器更好一些
回复
68楼
每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。电表后的断路器和户内箱第一级断路器那个算总断路器?规范及条文说明均未作解释,如果电表后的用二极断路器的话,我以为户内箱第一级断路器可用隔离开关。
回复
69楼
其实会审意见、规范与图纸设计三者并不矛盾,因为每套住宅电源总断路器是设置在层箱电表后的,已经实现了所带户箱回路的过载与短路保护,此时户内再使用二极隔离开关既满足电气检修要求,断开户箱所有带电导体,同时减少了配电级数。这样的做法具普适性。
至于要求断路器实现上下级配合,三级负荷不用考虑。
回复
70楼
出了事谁都不想背黑锅啊,既然规范都很模糊,那审图的认为肯定是用越多功能的东西越好啦,反正钱又不是他出的.换我都是这样啦
回复
71楼
不要那么死板!谁都知道隔离开关不能开断负荷电流,但这不是绝对的!插头和插座的连接是不是隔离性质的?连它都可以拉断一定性质的负荷电流,难道隔离开关就不行么?
回复
72楼
设计规范要求用断路器,而我们当地供电部门却要求用隔离开关。
回复
73楼
是的,我是针对负荷开关而言。相信楼主也是这意思..................................