我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
74楼
为了装修的需要,现在不论是住宅,写字楼,酒店的开关都是用空气开关的,只要选型合理,选取的动作电流合理就行,至于跟上下级配合其实就是动作电流比上一级要小,比下一级要大.
回复
75楼
隔离开关主要作用是当其断开时有明显可见断口,确保检修安全,保护由断路器完成,住宅内还是安装断路器好,出现故障时操作总比到公共表箱内方便。隔离开关装不装影响不大。
回复
76楼
我查了一下施耐德的C型微断,上级50A,下级最大25A,彼此间才有选择性.不知其它微断的选择如何~
回复
77楼
补充一下,这个值是完全选择性值,而不是部分选择性~~~
回复
78楼
住宅规范要求每套住宅应设置总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。本人认为每住宅的电表如果不集中安装,电表又设在距每套住宅用户配电箱附近(小于3米),电表下可不设断路器,则住宅内总断路器可选用2P或1P+N的;如果电表集中安装,则住宅内总断路器可选用2P或1P+N的,设在集中电表箱的相应每套住宅的电表下,而住宅内配电箱总开关可采用2P的隔离开关了。规范并没有要求每套住宅的总断路器一定要装在住宅内,正如楼上人们所说的,目前许多厂家的小型隔离开关是可以带负荷拉闸的,严格地讲应叫负荷隔离开关。
回复
79楼
隔离开关可以带复合断开的(小于100A)
回复
80楼
这句话是哪里来的?
回复
81楼
各位:不要把负荷开关和隔离开关混为一谈,我们搞专业的难道也叫做隔离开关吗?
回复
82楼
当然可以,设置空气开关是国家规范规定,主要起到短路过流的保护.其实现在要求带有漏电保护的空气开关,你在上加了一个隔离开关与之配合使用不但没有违反规定而且还为你日后的维护维修带来了一定的方便,因为隔离开关有一个明显的断开点.那是再好不过的事了.
回复
83楼
这主要看你用的是哪种隔离开关,如果是纯粹的隔离开关就应该加断路器了,如果是带短路保护和过载保护的空气开关就不必了。
回复