每套住宅配电箱里总开关可以用隔离开关吗?
cainiao
cainiao Lv.2
2004年10月09日 23:24:52
只看楼主

我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。

我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
免费打赏
senica
2005年11月13日 10:45:35
84楼
江苏的住宅省标没说必须用断路器呀,我一直用隔离开关,没有审出问题。
回复
robbet11111
2005年11月13日 15:49:45
85楼
我一直用隔离开关(63A)没有审出问题
回复
rainy917@co163
2006年03月08日 14:09:09
86楼
为什么不用负荷开关呢,负荷开关与隔离开关相比除了可形成明显的断点外,还可以带正常负荷操作啊?
回复
sxp
2006年03月08日 14:53:20
87楼
表后设隔离开关,户内设置断路器.这样行不?
回复
lwh1
2006年03月08日 16:44:44
88楼
隔离开关不能带负荷操作,还是用断路器、负荷开关为好。
回复
lwh1
2006年03月08日 16:47:56
89楼
表后设隔离开关,户内设置断路器.当然不行,表后导线如何保护?
回复
momo6950
2006年03月08日 19:05:23
90楼
我用的是断路器,我比较外行
回复
binghuo
2006年05月10日 13:42:03
91楼
郁闷,撞枪口上了,真不知该用断路器还是隔离开关了,上次用断路器被要求改成隔离开关,这次用隔离开关,竟被审图的扣了个强条!!!!!
回复
caibingchen
2006年05月10日 14:52:34
92楼
我也说几句,我一直用的是断路器,但我觉得隔离开关更好一些

隔离开关有明显断点,而断路器不是可靠的隔离装置

但我怕审图的所以……

另外,微断真要配合的话一般为相差2级
回复
lon0809
2006年05月10日 14:54:21
93楼
现在各地方对规范的理解不统一,才会出现上述问题。审图的很多自己也搞不明白。