请教个雨水提升的问题
zhh_1977
zhh_1977 Lv.12
2007年07月14日 21:44:53
只看楼主

有一片6000的草地,由于下雨严重积水要进行改造,按2年重现期,降雨历时5分钟计算下来6000平方绿地大概有141立方/每小时的雨水排量,那么现在要做多大的集水井与多大的污水泵可以满足要求了呢?(由于地势很底,必须要用污水泵提升)

有一片6000的草地,由于下雨严重积水要进行改造,按2年重现期,降雨历时5分钟计算下来6000平方绿地大概有141立方/每小时的雨水排量,那么现在要做多大的集水井与多大的污水泵可以满足要求了呢?(由于地势很底,必须要用污水泵提升)
免费打赏
owens
2007年07月27日 21:29:42
12楼
水量不大,看规范的规定:
5.3.1 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:
1 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。
注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。
2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
3 合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。