两项380v供电与三项380v供电有什么区别????
qq302611771
2012年11月15日 17:17:52
只看楼主

请教各位前辈 今天工作时突然发现电焊机接线只是将两根线接火线得到380v供电,很是奇怪,一般都是三项供电!所以请教两项380v供电与三项380v供电有什么区别????谢谢了!!!!

请教各位前辈
今天工作时突然发现电焊机接线只是将两根线接火线得到380v供电,很是奇怪,一般都是三项供电!
所以请教两项380v供电与三项380v供电有什么区别????
谢谢了!!!!
免费打赏
掌中兲坣
2012年11月16日 09:10:18
2楼
顾名思义呗!两相就是两根火线供电,三相就是三根火线供电呗!
回复
pdp1985
2012年11月16日 09:22:49
3楼
额,俩火线中间当然是380,难道是220~
回复
lovestar46
2012年11月16日 09:23:46
4楼
我脑海中能想起的
两相 就是两根相线直接使用,这样三相很容易不平衡,出现什么漏电等不安全可靠。
三相 三根相线,这样更安全可靠

在实际生活中,我看到的三相插座上面有四个孔,上面三个是相线,下面一个是零线?还是中性线?

初出茅庐,希望楼下前辈指点。我觉得重要的不是错还是对,是说出来,说出来让大家指点。错了就知道错哪里
回复
tflash
2012年11月16日 09:29:03
5楼
期待高手解答。
回复
fdw6263326
2012年11月16日 09:39:51
6楼
这题目问的有点问题,2相供电和3相供电是设备需要呀,区别我觉得没什么区别。
反正2相之间都是380V,你设备需要3相的就接3相呗!焊机就用2相就可以了!
回复
hzhsj
2012年11月16日 09:53:48
7楼



电焊机种类很多,所以接线形式也很多。

“电焊机接线只是将两根线接火线得到380v供电”是因为这是一台交流弧焊机,实质就是一台交流单相变压器,将380V单相电压直接变为低压电。

“一般都是三项供电”的弧焊机则是直流弧焊机,或通过三相交流电动机带动直流发电机,或用三相交流变压器通过整流器获取直流电源!

仅供参考。
回复
chh981
2012年11月16日 09:57:32
8楼
这个只是设备的需求不一样而已。
回复
luoladuodu
2012年11月16日 10:16:05
9楼
三相插座上面有四个孔,下面三个是相线,上面一个是 接地线
回复
luoladuodu
2012年11月16日 10:18:35
10楼
电焊机还有接220V的呢
回复
liushibo422
2012年11月16日 10:55:40
11楼
区别就在于一个是2根线,一个是三根线。三相电动机缺相会怎么样!!!哈哈,这就是区别
回复

相关推荐

APP内打开