家住2楼,北面客厅处暖气片不热。

暖气片处.JPG 暖气片下.JPG 暖气片前上.JPG 暖气片前下.JPG 暖气片前下2.JPG家住2楼,北面客厅处暖气片不热。

暖气片处.JPG


暖气片下.JPG


暖气片前上.JPG


暖气片前下.JPG


暖气片前下2.JPG

免费打赏
hanshao67
2012年11月20日 10:54:14
12楼
通常是气堵,先把排气阀打开放放气 放到出水还要继续放 在此过程中 去感受进水管温度是否有上升 如果都不行 去检查管网 看一下是否有上下弯 有上下弯的地方会有气堵 增加排气阀
回复
quxingyu007
2012年11月21日 20:38:49
13楼
如果隔壁屋子还是很热的话 很可能就是这组散热器自己的问题了 造成阻力损失过大 内部水流过慢 要么是阀门坏了 要么是散热器内部腐蚀堵了
回复
z55598392
2012年11月21日 23:00:31
14楼
我每日的工作就是负责用户家暖气不热的调试,这是我今天干申请的帐号。第一次发言,哈哈有点激动。。。。
进入正题,你家是双管的问题就好办很多,先分析下,前几组都热,就小北间一组不热,说明供热压力温度都没有太大问题,方法有几个。
1.首先要排气,如果片子有排气阀就小心的排排,直到排出水,相比这方法你早试过N多次;
2.如果是完全冰凉,建议找热电公司的人用大管子插后面抽抽凉水,然后调节下各个屋之间的流量;
3.如果供水管有点热,建议把别的房间所有阀门关闭,大流量冲击这一组,热了以后调节一下阀门,主管进屋离的最近的暖气关一半,另外厕所阀门只开一点就够了.
这样做的原因是厕所片子小,给他一点流量就够了,还不影响后面热度,前面的关小也是同理。这样调试肯定没问题。
回复
lzzhao
2012年11月22日 19:16:27
15楼
建议先检查阀门,如果供水回水阀门都处于“开”的位置,就打开放气阀;如果暖气片没有堵塞,就顺管道检查。
回复
kongjiu
2012年11月22日 19:28:37
16楼
回复
jianping334
2012年12月02日 11:29:52
17楼
谢谢你的解答!暖气片冲洗过,阀门拆下来,检查过,都是通的。
下面供回水主管都是热的,和进户主管温度差不多。
我把暖气片前上下2个阀门全部打开,暖气片就一点不热。把下面回水阀门关到很小,暖气片会慢慢热,但是明显比其他暖气片底。还时不时的不热。
本身小区里自己烧的锅炉,供水温度才40°,比设计温度90°低一半多的温度。
暖气片都是放了气的。进户主管处排气阀也放了气的。
回复
wangxy66
2012年12月14日 08:36:49
18楼
应该是水力不平衡导致的,我猜你这组暖气应该是所有暖气的中间组吧,所有暖气回水管上都有个阀门,除了不热这组,你把其他组的阀门都关小,慢慢就好了,还有就是你们小区不是连续供热,如果连续供热这种问题就自然解决了。
回复
阎良人
2012年12月14日 10:46:01
19楼
检查管道及阀门都是完好的,那么你可以这样试将暖气片右边的手动排气门打开时间较长,彻底排除系统内的空气,等到有热水出来时在关闭手动排气门。
回复
lxd2165
2012年12月18日 09:24:34
20楼