关于L-110电流互感器 额定一次电流的,高手请进
hxgssjc
hxgssjc Lv.2
2007年07月16日 17:13:05
来自于变压器
只看楼主

L-110电流互感器,是串级式结构,它由两个结构上独立的变换单元组成。Ⅰ级二次电流为20A,Ⅱ级为20/5A。Ⅰ级二次线圈接在Ⅱ级一次线圈上,并且是它的电源。额定一次电流 2×50、2×75、2×100、2×150、2×200、2×300A等;我想请问这个额定一次电流2×*的中的2指的是那个的电流,比如2×100,他的额定一次电流是多少,是不是指用串或并的方法来改变额定一次电流。知道的请回答,谢谢!

2007年07月16日 17:27:54
2楼
关于电流互感器额定一次是流的2×50、2×75、2×100、2×150、2×200、2×300A等,是表示该电流互感器的一次绕组分为匝数、面积一样的两组,这两组在使用的时候可通过引出外面的接线端子进行串并联。当串联时,一次匝数是每组匝数的两倍,当并联时一次绕组的电线截面是每组电线截面的两倍。这样,并联时可通过较大的一次电流,而串联时在一次电流为并联时的一半的时候和并联时的安匝数是一样的。也就是说:例如:2×50的电流互感器,在串联时的额定一次电流为50A,并联时的额定一次电流为100A。
回复
hxgssjc
2007年11月06日 13:41:25
3楼
谢谢你的回答
回复

相关推荐

APP内打开