一小高层,原来屋顶消防水箱由管道井生活给水立管引一支管,支管上加浮球阀,但审图的说设置水箱水位自动控制水泵开停的装置,我觉得没道理,规范条文解是指调节用水箱,请大伙帮助

一小高层,原来屋顶消防水箱由管道井生活给水立管引一支管,支管上加浮球阀,但审图的说设置水箱水位自动控制水泵开停的装置,我觉得没道理,规范条文解是指调节用水箱,请大伙帮助
免费打赏
gsb7566
2004年10月10日 20:58:06
2楼
自动控制生活泵吗?消防水箱还用生活水管供水???????
回复
eiva
2004年10月11日 00:28:57
3楼
"自动控制生活泵吗?消防水箱还用生活水管供水??????? "
楼上发问好奇怪,自控联动水泵,常规做法嘛!
消防水箱怎么不能用生活水管供水?不用生活水管供水您用什么供水?
按老规范生活、消防还可以合用水箱呢!
楼主,水箱水位自动控制水泵开停的装置怎么没有道理呢?没这个玩意儿浮球阀
知道什么时候开泵吗?
不过我觉得有自控装置,浮球阀也应该装!要不然一旦自控失灵,水淌得到处都
是。
回复
1993ddd
2004年10月11日 09:31:29
4楼
若生活给水采用变频供水,则无须设液位控制系统。
回复
海啸
2004年10月11日 09:47:01
5楼
有水泵的,不要采用浮球阀
回复
luo451
2004年10月11日 09:55:10
6楼
我也觉得现在生活消防水箱分开后,消防水箱进水比较麻烦。是不是也象一台水
泵供应两个生活水箱一样,采用液位计和电动阀联动控制,这样好像有点浪费,
毕竟消防水箱的水不大用。
回复
maokaiyu
2004年10月11日 11:26:22
7楼
个人认为:你的做法不对.
可以是从生活水箱上引出水管到消防水箱进水管.
审图的说设置水箱水位自动控制水泵开停的装置
是有道理的.但是应当为生活用水才对.
相对而言消防水只有发生火灾时采用的.
回复
bj2574
2004年10月11日 12:08:47
8楼
此题问得奇怪,你的生活给水系统供水方式是什么样的?
答得也奇怪。
1993ddd说对了一点。此题应该是:
1。“若生活给水采用变频供水,则无须设液位控制系统。”
2。若水泵专供屋顶消防水箱,审图说得对;
3。若“水泵+水箱”方式,:则
a加浮球阀;
b二水箱均采用液位计和浮球阀联动控制,但必须是或门控开,与门控停。
回复
liuruntao
2004年10月11日 12:13:52
9楼
生活给水系统供水方式采用变频供水,我觉得bj2574兄说的有道理
回复
bj2574
2004年10月11日 12:15:22
10楼
版主:为什么帖子发表时不爽快,我按多了,就出来这么多?我自己删不掉,请
版主替我删掉多余的。对不起。
回复
tianye999
2004年10月11日 12:40:11
11楼
用三点式的液为位控制器,我们在深圳市会展中心就是这样用的.一个小玩意,
六个或八个接线端子,很简单的一种系统.想知道的,到会展中心去看看!