厂区内的室外消防用水量为40L/S,,室内(15L/S)消火栓采用的是临高压系统,室内的消防管道接至厂区环状管网. 厂区环状管网的供水是由消防水泵供水,那么,消防水泵的起动方式是怎么样的?
厂区内的室外消防用水量为40L/S,,室内(15L/S)消火栓采用的是临高压系统,室内的消防管道接至厂区环状管网. 厂区环状管网的供水是由消防水泵供水,那么,消防水泵的起动方式是怎么样的?
12楼
通常,工厂的泵房为全厂性质,泵房的消防泵由室内消火栓按钮启动或电话启动
(一般泵房内有值班室),工厂用水量大,一般设水塔,而厂房一、二层居多,
十分钟水量及压力可保证。工厂(大工厂)一般有消防队及义务消防员,使用消
火栓一般人未经培训,难以使用。
回复
13楼
就没有人再顶?
回复
14楼
三楼和12楼回答很清楚了
怎么还要求顶啊顶的?
问你一下 室内室外是不是一个消火栓系统
室外消火栓作用是辅助室内用的
当室内系统出现故障或者水源不足,再考虑用室外来防止火灾蔓延的。
所以主要的防备点室内安装消防按钮的话,消防泵不就起来了吗
室内和室外报警不就可以连在一起了吗?
回复
15楼
那究竟厂区内的室外消火栓设不设按钮,用市政水的室外消火栓,不是应该
在厂外的吗?
回复
16楼
谁见过室外消火栓设按钮?
回复
17楼
既然是考虑室内外一个系统,原则上不考虑室外着火(毕竟是考虑建筑消防),
所以室内消防泵的按扭被启动后,整个系统(因为是一个系统)都通过水泵供
水。如果按照规范,非高层建筑室内外共用消防管网,可以用水箱或稳压泵(两
者结合也可等)满足非失火状态的管网压力即可。室外消火栓按设扭的可操作性
不高且不便管理、设置的依据也很也不充分,所以实在没必要设置。
回复
18楼
厂区环状管网的供水为恒压供水,既保证生活用水,又保证消防用水,由于厂房
都是层数小的。保证最不利点>10米水柱,既可。
回复
19楼
关键是保证不了啊
回复
20楼
同意17楼观点
回复
21楼
你是双回路,肯定有一条管线是由市政近来的,市政本来就有水压的,保证室外用水是没有问题的。