一个关于消防的问题
zxh
zxh Lv.5
2004年10月10日 21:17:07
只看楼主

厂区内的室外消防用水量为40L/S,,室内(15L/S)消火栓采用的是临高压系统,室内的消防管道接至厂区环状管网. 厂区环状管网的供水是由消防水泵供水,那么,消防水泵的起动方式是怎么样的?

厂区内的室外消防用水量为40L/S,,室内(15L/S)消火栓采用的是临高压系统,室内的消防管道接至厂区环状管网. 厂区环状管网的供水是由消防水泵供水,那么,消防水泵的起动方式是怎么样的?

免费打赏
zxh
2004年10月21日 23:22:23
22楼
呵呵,偶的全是从水池里来
回复
lmy113
2004年10月23日 09:49:30
23楼
同意14楼的,你的室内外一个系统把人引入混乱
回复
zxh
2004年10月23日 16:38:46
24楼
呵呵,还是偶来说一种方法,大家看是否妥当,同意的顶!
室内外的消火栓是共用一组消防泵,室内的管网平时的水是由屋顶水箱或者气压罐给水,在室内外节点处加单向阀.室外的消防管道由于管道滴漏而需要的水由气压罐供给,当使用室外消火栓的时候,由于压力或者水量突然产生波动,此时,消防主泵开始工作.
大家看这种方法怎么样?
回复
hsh1980
2004年10月23日 22:33:34
25楼
非常同意17楼观点,如果市政管网连生活用水都补正不了,那可以考虑用管道增压泵,它可以补正管网内压力达到要求。
回复
小王7457
2004年10月25日 23:44:10
26楼
问你一下,你的室外管网是生活和消防分开的吗?
回复
zxh
2004年10月26日 15:47:57
27楼
TO:小王7457
分开的,
回复
lzc401
2004年10月26日 23:12:16
28楼
管路不合理
回复
gdbmw
2004年10月27日 09:49:25
29楼
该建筑为低层建筑,根本就没有必要做水泵房。只要做个屋顶水箱就可以了。大不了再接一下室外给水环管(市政管接入,室外消防与生活合用环管)。至于室外消火栓的作用,不是直接用来扑灭室外火灾的(按17楼的意思,不考虑室外起火,那室外水量怎么比室内多那么多?),而是用来取水的,如果没有两路进水,应设室外消防水池储存室外消防水量。
回复
gdbmw
2004年10月27日 09:58:32
30楼
楼主说的室外环管是消防水泵出来以后的环管,实际上是室内消火栓环管,只是放在室外而以。有人以为室外消火栓接在这个环管上,我看是理解错了楼主的意思,再说室外消火栓这样做也不合适。
回复
zxh
2004年10月27日 16:36:52
31楼
TO gdbmw
非常感谢你的贴子,但是你把室外的环管理解为室内的管道放在室外,这点偶有不同想法.
应设室外消防水池储存室外消防水量是可以的,但是水池的保护范围是150M,如果超过150M呢?怎么办?消防车怎么取水?(室外消防栓的功能是火灾时供消防车取水,这个说法正确)
回复