我 有一 台75KW的 电机,能否直接启动,变压器容量不知道。进线开关的电缆为3*120+1,带了6个塑壳开关(额定225A),我用其中一个加一个接触器,直接起动电机,可以吗?
我 有一 台75KW的 电机,能否直接启动,变压器容量不知道。进线开关的电缆为3*120+1,带了6个塑壳开关(额定225A),我用其中一个加一个接触器,直接起动电机,可以吗?
22楼
4#楼说的对,电机能否直接启动起决定作用的,不是电机功率的大小,而是电源容量的大小 ,若变压器容量够大,既可直起.
回复
23楼
一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用降压启动!
回复
24楼
我发一点技术数据给你参考一下:
10(6)/0.4KV变压器允许直接启动的笼式电动机最大功率
变压器供电的其他负荷 启动时允许的电压降% 供电变压器容量Sb kva
100 180 320 560 750 1000
启动笼式异步电动机的最大容量kw
S1=0.5Sb 10 22 40 75 115 155 215
cos¢=0.7 15 30 55 100 185 240 280
S1=0.6Sb 10 17 30 75 100 130 185
cos¢=0.7 15 30 55 100 185 240 280
上述所列数据系指电动机与变压器低压母线直接相连的情形
S1、cos¢为变压器所供给的其他负荷及功率因数
回复
25楼
"而且我 试验时是空载!"
既然是空载,用星三角最好.
回复
26楼
不好意思,表格发不出来.只有压缩再发:
回复
27楼
最好还是查一下变压器的容量吧,如果你变压器的容量不是足够大的话最好还是采用降压启动,以免对系统电网造成大的压降,影响其他设备的正常运行
回复
28楼
可按4楼的方法计算。还要注意电缆线径,一般经验估算,你那电机线路需70平方。。。。。
如我们2000KVA变压器,距水泵房20M,100KW的水泵都是直接启动。
回复
29楼
可以直起
回复
30楼
要看变压器的容量和进线电缆的线径、长度,计算电机启动时电机控制接触器处电压不低于80%。
回复
31楼
不可以,变压器容量太小了.
回复