关于楼梯间加压送风的问题。
zjmjtwo
zjmjtwo Lv.2
2007年07月17日 09:45:43
来自于通风排烟
只看楼主

一个楼梯间,共15层,上面8层,楼梯间没有自然排烟的条件,下面7层有自然排烟的条件。可以上面8层采用正压送风,而下面7层采用自然排烟么?如果采用,会不会造成上下层之间的漏风严重,达不到排烟效果啊?以及着火时,应该如何控制开启呢?特别时在7,8层的时候着火,那应该怎么开启呢?

一个楼梯间,共15层,上面8层,楼梯间没有自然排烟的条件,下面7层有自然排烟的条件。
可以上面8层采用正压送风,而下面7层采用自然排烟么?如果采用,会不会造成上下层之间的漏风严重,达不到排烟效果啊?以及着火时,应该如何控制开启呢?特别时在7,8层的时候着火,那应该怎么开启呢?
免费打赏
toplhc
2007年07月17日 10:40:19
2楼
全部做正压送风
回复
zjmjtwo
2007年07月17日 14:32:54
3楼
为什么啊?
回复
pxiangy
2007年07月18日 18:37:06
4楼

“高规”第195页第7行,应该算是一个依据。
回复
zjmjtwo
2007年07月19日 09:05:26
5楼
这个的确。但是合用前室呢?
合用前室上下应该是相对隔断的啊。也需要一路做下来么。我感觉防烟楼梯间做的确是需要统一做法。但是合用前室以及消防楼梯间也一定要这样么?
回复