车间需增加一台动力柜,电源由低压配电柜的分路开关CM1-630A/3P上引来,而新增这台柜子有2路负载分别为252KW和60KW,请教如何配置?谢了!
车间需增加一台动力柜,电源由低压配电柜的分路开关CM1-630A/3P上引来,而新增这台柜子有2路负载分别为252KW和60KW,请教如何配置?谢了!
2楼
500A,125A
回复
3楼
还可再加个备用开关。
回复
4楼
支持3楼说法,加一个备用开关!
回复
5楼
控制和配电做在一个箱体里面
回复
6楼
请问如果做成XL-21动力柜这样是否可以:主开关选用QSA-630A/3P的刀熔开关,分路分别为500A/3P和125A/3P的塑壳断路器?
根据主开关的额定电流是630A,则容量是315KW;
而两个分路开关的容量之和是312KW;
按照业主要求再加一路是6KW;
这样可以做吗?
回复
7楼
可以,再加6KW,按功率因数0.85估算,电流有574A,用630A的主开关足够
回复
8楼
回复
9楼
支持3楼说法,加一个备用开关!
回复
10楼
支持加个备用开关的说法,赞成做的动力柜的设计方案。
回复
11楼
500A和125A两台设备不能同时启动,我认为主开关有点偏小,对安全运行可靠性低
回复