现在的泵站控制都是用PLC的吧,那么,怎么理解手动控制和自动控制。还有常规控制指什么呢?手动控制里面要用到PLC吗?一个本来用PLC控制的泵站,如果PLC瘫痪,改用临时性的手动操作,可以实现供水吗?我刚接触水利工控,什么都不懂,问了几个很菜的问题,请各位不要见怪,多多赐教,万分感谢!

现在的泵站控制都是用PLC的吧,那么,怎么理解手动控制和自动控制。还有常规控制指什么呢?手动控制里面要用到PLC吗?
一个本来用PLC控制的泵站,如果PLC瘫痪,改用临时性的手动操作,可以实现供水吗?
我刚接触水利工控,什么都不懂,问了几个很菜的问题,请各位不要见怪,多多赐教,万分感谢!
免费打赏
leedreamfly
2004年10月12日 09:34:40
12楼
我认为既然上了PLC系统,双机热备应由PLC完成,手动操作不需要考虑。
回复
eelancy
2004年10月12日 09:52:15
13楼
我想oaktang的意思是说如果不经过PLC也可以实现供水的话,那么双机热备就显
得没必要,出了问题就改用手动控制。我和oaktang一样,都想不明白为什么手动
控制可以不经过PLC。不经过PLC,岂不是很多需要监控的量都无法监控,那岂不
是很不安全?请各位大哥指教,小女子不胜感激!

btw,如果我误解了oaktang的意思,请这位大哥不要见怪,多多赐教!
回复
leedreamfly
2004年10月12日 10:37:24
14楼
你需要监控什么量呢?电机的状态可以通过就地箱或配电柜上的信号灯来指示,
如果你用在线检测仪表的话,仪表信号可通过就地安装的变送器指示。
手动控制不经过PLC是很正常的,我一直这样做的。
回复
eelancy
2004年10月12日 10:48:00
15楼
那么,泵组的压力、水位、阀门状态这些监控量呢?也有信号灯指示的吗?不好
意思,我之前没有接触过泵站的监控,很不了解,请不要嫌我烦啊。谢谢!
回复
eelancy
2004年10月12日 11:06:20
16楼
还有一个问题就是,我不清楚PLC控制和手动控制的切换是如何进行的:对于行程
开关,如果用手动控制,应该是强电的,如果用PLC控制,应该是弱电的,它们如
何兼容?举个例子,我要开一个阀门,那就应该要看得到它开度是多少,开完了
没有,手动控制时,这个信号是通过继电器返回,它应该是强电的;PLC控制时,
它应该是弱电的,它们二者如何切换呢?难道一个配电柜里有强电、弱电两套电
路?
回复
peterpan007
2004年10月12日 11:23:25
17楼
既然有PLC,所有的监控量应该可以全部过PLC,一条总线到上位,实时性应该都
可以满足要求
回复
eelancy
2004年10月12日 11:36:00
18楼


PLC是肯定可以监控的,我不理解的是手动没有PLC的情况。
回复
leedreamfly
2004年10月12日 11:56:37
19楼
对电机的控制(阀门控制也是控制电机,只不过是正反转),PLC和手动控制是一
样的啊,看下图是简单的两处控制示意,黄框内接点引自PLC开关量输出模块。
回复
bylanhang
2004年10月12日 12:28:19
20楼
双机热备是对自动控制,如果没电PLC怎么工作?按钮不需要引到中控室,可在人
机介面上实现。查看阀门电气图纸,你就明白了,限位怎么处理。
回复
yukanlee
2004年10月12日 13:19:42
21楼
比较同意净水使者leedreamfee的说法。
1、手动控制(起停)和PLC没有联系的,只是增加一套按钮和手自动选择开关,
不需要引入控制室。启动按钮接点和手动接点串接,PLC起泵接点和自动接点串
接,然后这两者再并接(并接后相当于普通控制回路的启动按钮);停止按钮串
在回路中,一般都是串接在选择开关前面。就是leedreamfee图上的那样!

2、PLC的输出点最好是经过中间继电器再接到控制回路。

3、双机热备是在一台设备(电机或泵)故障时快速投入运行。

4、停电时PLC可由UPS电池供电

5、按钮不引入中控室,人机界面从哪里采样?——是根本不需要引入!
回复