请教一下泵站控制中,手工控制和常规控制分别指什么?
eelancy
eelancy Lv.2
2004年10月11日 12:55:09
只看楼主

现在的泵站控制都是用PLC的吧,那么,怎么理解手动控制和自动控制。还有常规控制指什么呢?手动控制里面要用到PLC吗?一个本来用PLC控制的泵站,如果PLC瘫痪,改用临时性的手动操作,可以实现供水吗?我刚接触水利工控,什么都不懂,问了几个很菜的问题,请各位不要见怪,多多赐教,万分感谢!

现在的泵站控制都是用PLC的吧,那么,怎么理解手动控制和自动控制。还有常规控制指什么呢?手动控制里面要用到PLC吗?
一个本来用PLC控制的泵站,如果PLC瘫痪,改用临时性的手动操作,可以实现供水吗?
我刚接触水利工控,什么都不懂,问了几个很菜的问题,请各位不要见怪,多多赐教,万分感谢!
免费打赏
yukanlee
2004年10月12日 13:28:40
22楼
又重复了!

点击IE后退重复发贴的问题到底什么时候能解决?!
回复
hhh654331
2004年10月12日 14:47:12
23楼
同意leedreamfly 兄的看法!
手动控制一般设于机旁,即在机旁设按钮箱,箱上安装控制按钮、指示灯及
手动/自动转换开关。在需检修设备时,将转换开关至于手动(或现场)位
置,正常运行时通过PLC控制。
另外我理解楼上各位说得双机热备是否就是指施耐德昆腾PLC系统的双机热
备,而不是指水泵等工艺设备。
回复
hhh654331
2004年10月12日 14:50:28
24楼
手动控制信号不需送入中控室,只需送入MCC,通过MCC向PLC传送设备运行
状态等参数及接受PLC的控制指令。
回复
hhh654331
2004年10月12日 14:54:50
25楼
手动控制信号不需送入中控室,只需送入MCC,通过MCC向PLC传送设备运行
状态等参数及接受PLC的控制指令。
回复
oaktang
2004年10月12日 22:49:20
26楼


首先谢谢这位大哥的图,但这图还是解不开小弟的迷雾,首先声明下,我不是不
相信这位大哥,这位大哥的学识足另小弟五体投地。其实要手动控制泵组停,启
都不难,因为它没有行程限制,就算过载,用继电保护的更接线也可以起控。可
是我如果要去控制阀门的时候该怎么办呢!是不是阀门的上下限都各有两组开关量
输出,分别适应控制柜的强电和PLC的弱电呢?我是刚下水的,所以对水利这些硬
邦邦的硬件很不了解。请这位大哥多多指导,小弟不胜感激!!!!!!!!!
回复
oaktang
2004年10月12日 22:55:12
27楼


2004年10月13日 08:36:14
28楼
这是一个多回转电动阀门的原理接线,就地和PLC控制。

回复
bylanhang
2004年10月13日 08:37:06
29楼
你不是电气专业毕业的吧?找本《控制原理》好好看看。保留此贴一年或两年,
自己再看看。
回复
leedreamfly
2004年10月13日 08:46:32
30楼
一般大口径电动阀门的电动装置内有开向限位和关向限位2个开关,用于阀门全
开、全关时动作;过转矩微动开关有的是2个(开向过转矩和关向过转矩),有的
是1个。如果这2套开关只带有1套辅助接点,而且阀门电动装置不是整体型(即就
地控制需要额外的就地箱),则2套开关需扩展继电器用于就地指示和PLC信号;
如果2套开关带有多套辅助接点,或阀门电动装置为整体型(即就地操作在阀体上
完成),则PLC信号直接从阀门本体引出。
回复
zychui-qz
2004年10月13日 09:31:16
31楼
控制信号有:数字和模拟之分,手动控制(起停)只用在检修时或设备故障时,
回复