请教一下泵站控制中,手工控制和常规控制分别指什么?
eelancy
eelancy Lv.2
2004年10月11日 12:55:09
只看楼主

现在的泵站控制都是用PLC的吧,那么,怎么理解手动控制和自动控制。还有常规控制指什么呢?手动控制里面要用到PLC吗?一个本来用PLC控制的泵站,如果PLC瘫痪,改用临时性的手动操作,可以实现供水吗?我刚接触水利工控,什么都不懂,问了几个很菜的问题,请各位不要见怪,多多赐教,万分感谢!

现在的泵站控制都是用PLC的吧,那么,怎么理解手动控制和自动控制。还有常规控制指什么呢?手动控制里面要用到PLC吗?
一个本来用PLC控制的泵站,如果PLC瘫痪,改用临时性的手动操作,可以实现供水吗?
我刚接触水利工控,什么都不懂,问了几个很菜的问题,请各位不要见怪,多多赐教,万分感谢!
免费打赏
leedreamfly
2004年10月13日 09:38:36
32楼
楼上讨论问题请不要这么激动,请把问题提出来,讲清楚,你如果非常了解,讲
出来大家学习。
从你上面的帖子看不出任何实质的意义。
回复
zychui-qz
2004年10月13日 09:50:56
33楼

控制信号有分:数字和模拟之分,手动控制主要用于设备检修。
设计一个PLC控制系统的几个步骤:
   1. 系统设计与设备选型分析你所控制的设备或系统(选型)。PLC最主要的目的是控制外部系
统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。
   2、 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出(I/O)点数是否符合可编
程控制器的点数要求。(选型要求)
   3、 I/O赋值(分配输入输出)
   将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对
应。(列表)
   将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对
应。(列表)
   4、 设计控制原理图设计出较完整的控制草图。编写你的控制程序。并尽量简
化程序。
   5、 程序写入PLC
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
leedreamfly
2004年10月13日 09:55:36
34楼
你引用的我的一段回复,是关于当楼主提出“当PLC不工作时如何监控各项参数”。
和PLC控制无关。
你说的PLC设计过程没错。
你问我PLC了解吗?我可以告诉你,我非常了解。
回复
zychui-qz
2004年10月13日 10:00:49
35楼
我同意你所说的才引用。你别激动!!
我指的是主题,你是没错啊。抱歉没说清楚。
回复
leedreamfly
2004年10月13日 10:02:25
36楼
首先向楼上道歉,我是有点着急了,惭愧,惭愧。
回复
leedreamfly
2004年10月13日 10:03:00
37楼
怎么发了2遍?请删除此回复。
回复
zychui-qz
2004年10月13日 10:05:43
38楼
交流、就是这样的。
回复
yuren008
2004年10月13日 10:34:42
39楼
泵站我不怎么懂。但是我接触的控制电路一般手动也要经过PLC。打个比方,有些
特别的运行要求,自动控制是要求电机正转10秒,电机正转10秒后就会到下一个
程序。而打到手动位置,这个电机的控制的启动和启动的时间就由人来控制,你
需要正转11秒、12秒、13秒、等等。
回复
oaktang
2004年10月14日 09:21:12
40楼
非常感谢各位,我以前所接触的跟楼上所说的一样。但泵站这类控制从来就没有
接触过,我先上28楼看看那图后再请教各位。我个人认为技术的讨论只会加深友
谊,应当不会存在伤害的!起码我是这样认为的,再次说声谢谢各位前辈!!!!!!!
回复
eelancy
2004年10月14日 09:23:59
41楼
一天没时间上网,这里的回复就多了这么多,先感谢各位的指教!我得好好地学
习消化一下了。欢迎大家继续讨论,继续赐教!非常感谢!
回复