如何理解规范中对阻火圈设置的条文?
cdhuamin518
2007年07月17日 17:18:43
只看楼主

一栋24层的高层住宅楼,排水立管全暗装在管道井中,管道井全部进行二次浇灌,立管穿楼板处不设置套管,也不加阻火圈等防火封堵措施,那每层横管穿管道井墙壁的地方还需要加阻火圈吗?施工方认为楼板处虽未贯通,但立管并不能实现防火封堵,所以该加。设计方却答复不加。这属于变更签证内容,如果不违背规范,甲方当然也赞成不加。请各位帮忙分析分析!

一栋24层的高层住宅楼,排水立管全暗装在管道井中,管道井全部进行二次浇灌,立管穿楼板处不设置套管,也不加阻火圈等防火封堵措施,那每层横管穿管道井墙壁的地方还需要加阻火圈吗?施工方认为楼板处虽未贯通,但立管并不能实现防火封堵,所以该加。设计方却答复不加。这属于变更签证内容,如果不违背规范,甲方当然也赞成不加。
请各位帮忙分析分析!
免费打赏
wsboyu
2007年07月18日 11:35:51
2楼
我看就不加了吧!我认为施工单位提出经济利益是最大主因!
成本是一大要素啊!
回复
zgq_zj_zsn
2007年07月18日 16:08:57
3楼
楼板都不加,隔墙再加还有什么意义,要加立管也应该加,个人意见.
回复
cdhuamin518
2007年07月18日 17:14:51
4楼


管道井为封闭式,楼板不加,火势可串到各层,隔墙不加,会不会再串到住户房间呢?
回复