为什么要退出母联的速断和过流保护?
fjq0000000
fjq0000000 Lv.2
2007年07月17日 18:45:49
来自于继电保护
只看楼主

请教高手,66kv母差保护投入后,为什么要退出母联的速断和过流保护?

请教高手,66kv母差保护投入后,为什么要退出母联的速断和过流保护?
免费打赏
fjq0000000
2007年11月23日 09:10:06
12楼
母联合着,速断和过流保护投入,是否会出现故障穿越现象?速断为充电保护,在充电时投入,充电后退出。而过流应该是过负荷保护,母联投入时应该投入。(我个人理解,可能不对,大家多帮我解释解释。)
回复
yangwm123
2007年11月28日 23:25:44
13楼
母联不是还有失灵保护?
回复
chenye83423
2007年12月14日 23:35:37
14楼
母联开关速断保护用途是,通过母联开关冲击母线及母线设备时投入,防止母线或母线设备故障,时限一般定为0秒。
母联开关过流保护用途是,通过母联开关冲击新的线路设备时投入,作为线路的后备保护用,时限一般定为0。3秒。
正常运行方式下,两套保护都是停用的,靠的就是母差保护和主变保护来实现故障的切除。如果是母线故障,第一时限跳母联开关第二时限跳故障母线上所有断路器。如果是进出线路故障,而线路保护或断路器不动作,通过主变保护动作来切除故障,一般先跳母联再跳相应故障线路所在母线主变开关。
以上是一方之见,请指教。
回复
cainiao123321
2008年10月24日 14:01:33
15楼
估计他说的过流速断指的是充电保护
回复
baiye2183
2008年10月25日 13:48:13
16楼
我同意14楼的看法。
不过对以下看法有不同意见:“如果是进出线路故障,而线路保护或断路器不动作,通过主变保护动作来切除故障,一般先跳母联再跳相应故障线路所在母线主变开关。”我认为:母线上断路器不动作(拒动),由失灵保护动作,第一时限跳母联开关,第二时限跳故障母线上所有断路器。我如果说的不对,请指正。
回复
chym0822
2008年10月25日 15:34:39
17楼
66kv 没有失灵保护吧
回复