如何为空调系统选泵?需要如何计算?
timsonchan
timsonchan Lv.2
2007年07月17日 19:56:35
只看楼主

急急急,,请求各位大哥..如何为空调系统选泵?需要如何计算?是不是我知道了 楼层高度,和 主机的水流量,就可以直接选离心泵,需要计算其他什么吗??谢谢。..

急急急,,请求各位大哥..
如何为空调系统选泵?需要如何计算?
是不是我知道了 楼层高度,和 主机的水流量,
就可以直接选离心泵,需要计算其他什么吗??
谢谢。..
免费打赏
betty0629
2007年07月20日 15:46:28
2楼
据我所知应该是这些就可以了,我都是这样选的,不知道其他的人有什么看法
回复
tangjiayong
2007年10月03日 08:50:12
3楼
qq
回复
vera_wonderland
2007年10月09日 11:40:08
4楼
你要选的是空调系统的循环泵还是补水泵呀?
循环泵是克服系统阻力的,知道楼高只能算补水泵扬程
要算循环泵扬程至少要知道空调系统的制冷半径,管道比摩阻,系统阻力和最不利用户阻力损失,除了制冷半径,其他都可以经验得出,制冷半径必须甲方提供
回复
llc1968
2007年10月10日 07:58:08
5楼
做方案的时候估算就行,施工图时最好是做水力计算,这样选的准确一些,有时因系统形式不一样,相差后很大的,估算有时会有问题的。其实水里计算不是很麻烦,习惯就好了。
回复
wangmiao-tt
2007年10月10日 09:56:14
6楼
空调系统里一般会涉及循环水泵和补水泵。它们的流量和扬程算法是有差异的,而且一般考虑备用。对于循环水泵,一般可以根据整个系统大致估算其扬程,不过为了安全保险,最好还是根据水利计算而来。扬程一般为系统最不利环路的沿程损失和局部阻力损失加上机组阻力,最后再乘以一个富裕系数,一般为1.1,想要得到最精确的指导,最好还是查询相关的规范守则。
回复

相关推荐