为什么局部突出屋面的柱子要全长加密啊
cui369499383
2012年11月16日 16:52:48
只看楼主

为什么局部突出屋面的柱子要全长加密啊,那条规范要求的啊,要怎么计算剪跨比?

为什么局部突出屋面的柱子要全长加密啊,那条规范要求的啊,要怎么计算剪跨比?
免费打赏
o如梦无痕o
2012年11月16日 20:20:20
2楼
辫梢效应 造成局部屋面地震作用比较大
所以要箍筋加密 加大抗震构造措施。
回复
crjiegou
2012年11月16日 21:11:40
3楼
同意沙发的观点
回复
81号先生
2012年11月17日 12:56:39
4楼

楼层越高越明显,影响也越大
回复
cui369499383
2012年11月17日 13:47:32
5楼
请问规范有出处吗
回复
hoholinq
2012年11月17日 16:37:05
6楼
对的,鞭梢效应,可以去看一下高层建筑底部剪力法的内容
回复
liuzw55
2013年08月14日 22:54:22
7楼
学习学习,谢谢
回复
liuzw55
2013年08月14日 23:11:35
8楼
学习学习,谢谢
回复
lupi000
2013年08月15日 08:51:46
9楼
我觉得根据抗规5.2.4条,结合朱工的《抗规应用分析》,主要原因是突出的屋顶间质量和刚度突然减小,鞭端效应明显,计算地震力上规范有要求,而箍筋加密属于构造加强,可以提高顶层柱的延性,关于加密与否没有规定性的要求
回复
stephens1017
2013年11月11日 11:39:18
10楼
lupi000 发表于 2013-8-15 08:51 我觉得根据抗规5.2.4条,结合朱工的《抗规应用分析》,主要原因是突出的屋顶间质量和刚度突然减小,鞭端效应 …规范出处很准确,赞一个
回复
duanaihuihui
2013年11月11日 15:36:41
11楼
同意大家的意见,不在重复