现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手
现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手
2楼
信息机房啥的,属于电气用房,到处是用电设备,使用风盘,有水管进去,不合适。
倒不是跟气体灭火有啥关系。
建议采用全空气系统,空气处理器设于机房外,或者采用分体或商用空调。
有风管进出该类型房间的话,这些风管穿越房间隔墙时增设70度防烟防火阀。
火灾时,电信号关闭。以保证气体灭火时房间的密闭性。
回复
3楼
同意版主意见!
回复
4楼
还有建议这些电气设备用房采用单独的空调系统,若这些设备房不大,采用分体空调也是合适的。
回复
5楼
谢谢楼主
回复
6楼
房间较多,面积大的话,还是用空气处理器设于机房外
回复
7楼
有电气设备的房间,严防有水进入。因此,不应设备风机盘管。采用分体空调合适。
回复
8楼
可以设置一套多联机系统
回复
9楼
解决方案:
1、采用全空气系统,空气处理器设于机房外。
2、把这些房间单独设置一套多联机系统。
回复
10楼
版主回复很好
回复
11楼
还得看这些房间是否有湿度要求,很多信息类房间是有全年温湿度要求的,如果有就不能设置分体空调了,必须设置机房专用空调了。
回复