各位高手!我刚入行不久,现做一工程,在做柱施工图时!电算结果数据,底层柱还能明白,随这楼层曾高渐渐减小,可是到了中间时又加大了,有时大的就像算底柱!常理感觉上层柱要比下层小才对呀!要不钢筋怎样焊接,而且上柱也不会又下柱所承重多呀!!可是看别人图纸也出现上柱大也下柱!白思不得其解,该如何判断?请各位给予指教!
各位高手!我刚入行不久,现做一工程,在做柱施工图时!电算结果数据,底层柱还能明白,随这楼层曾高渐渐减小,可是到了中间时又加大了,有时大的就像算底柱!常理感觉上层柱要比下层小才对呀!要不钢筋怎样焊接,而且上柱也不会又下柱所承重多呀!!可是看别人图纸也出现上柱大也下柱!白思不得其解,该如何判断?请各位给予指教!
2楼
柱子的配筋需要根据电算结果分析,主要是查看内力图,并非是底层柱的配筋就
一定要比上面的大,大多数情况是因为底层所受到的轴力大于上面的柱子,所以
配筋要比上面的大,但有些时候因为结构形式啊风荷啊等等荷载因素,柱子并非
是轴力起控制作用,这样上面的柱子配筋就大于底层柱的配筋了,我习惯底层柱
按最大配筋处理,所以在柱配筋时,只看底层柱配筋是不对的,需要综合分析各
层内力图及配筋
回复
3楼
上层柱的配筋比底层柱的配筋到是经常有的,例如有的框架顶是钢屋架和预应
力板梁,等等,此时上层柱主要有剪力控制的,配筋相当大.有时配筋太大时还不得不
修改柱截面,尽管底层配筋少.
回复
4楼
对于框架结构
下柱一般接近轴压结构,仅靠混凝土就可以产生很大的抵抗荷载;
而上柱在竖向荷载和水平荷载作用的时候,会在梁柱的连接部位产生弯矩,
使柱实际上成为偏心受压构件,因此上层的钢筋较大也就不足为奇了。
特别是我们在画框架结构的弯矩图时,可以清楚的看到,顶层边节点处梁端
和柱顶弯矩相等,而在下部边节点的时候梁端弯矩等于上柱底弯矩和下柱顶
弯矩的和。越接近底层的时候,柱端弯矩越小,对于柱子就越接近轴压结
构。
回复
5楼
遇到这个问题是正常的,你只要将内力图调出来看看就知道了,柱的配筋是由由
该截面上的弯距轴力共同作用下决定的,建筑师考试曾经考过这个问题,出题的
目的就是让大家改变上柱配筋小,下柱配筋大的错误认识。但在实际工程中要根
据具体情况适当调整配筋,若完全按计算柱筋一层一个样,忽大忽小,施工时是
很困难的,而且容易出错,所以出施工图的时候要根据具体情况进行调整了,以
方便施工,当然了,还要保证安全和不要太浪费。
回复
6楼
谢谢各位前辈的悉心指教!
回复
7楼
好贴啊懂了很多东西啊..........................
回复
8楼
啊,终于明白了。
开始我还怀疑是我程序有问题,或者建模有错误呢,看了后,终于明白了,谢谢各位了。
回复
9楼
同意4楼和5楼的讲解。ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
10楼
柱配筋最好还是从上往下配,这样配下层柱时就可以参考上一层,尽量避免上柱钢筋直径、根数比下面的大,那样需要倒插筋,不方便施工一般也不大经济。
回复