层流手术室为什么要用四管制和定量风阀
blackworlf
blackworlf Lv.2
2007年07月18日 20:12:00
只看楼主

哪位高手能讲一讲关于层流手术室为什么要用四管制和定量风阀,谢谢。

哪位高手能讲一讲关于层流手术室为什么要用四管制和定量风阀,谢谢。
免费打赏
blackworlf
2007年07月21日 21:59:46
12楼

大家讨论问题,朋友要是能讲清楚,可以讲期盼您这位高手给讲一讲
回复
changgz
2007年07月23日 16:12:06
13楼
我和vincent_nk对使用定风量阀的理解基本相同,有时为保证系统风量的恒定,我在回风管道上设置定风量阀!新风上很多设计人员会用双位定风量阀,目的是保证洁净手术部对非洁净区域的相对正压!
至于为何用四管制,一般是设计厂家根据大楼中央空调系统设置,与净化没太多直接关系!确如vincent_nk所言对洁净手术部的内外区的温度调节比较方便,降低电再热的能耗对大楼用电负荷的压力!
回复
bgr8882001
2007年09月11日 20:29:32
15楼
未必一定要用四管,本人在医院调试了半年,总结下来,想省钱的话,在过度季节的处理上采取冷水+再热;这样多消耗的点能源;但是可以解决过度季节的问题;
定风量阀门主要是针对手术室正压及过滤器在初、终阻力不同的范围内,保持恒定的风量一般采用德国妥思
回复
rogershu
2009年07月27日 22:03:31
16楼
近期在学习定风量阀的有关知识,顶起来。