冷却水流量
lengqiushui520
2007年07月19日 09:46:55
来自于中央空调
只看楼主

如何计算机组的冷却水流量呢冷却水泵流量和机组的冷却水流量是一个概念吗?冷凝器流量又是什么呢?如何计算管径呢?新人,请多多指教.

如何计算机组的冷却水流量呢
冷却水泵流量和机组的冷却水流量是一个概念吗?
冷凝器流量又是什么呢?
如何计算管径呢?
新人,请多多指教.
免费打赏
weilv217
2007年07月20日 11:16:43
22楼

楼主说了是3台机组了,应该是这样理解哦
三台共4572KW,每台380万大卡左右的主机吧,冷却水泵应该也要有几组吧。合起来才有那么多的流量吧。
回复
weilv217
2007年07月20日 11:19:12
23楼

大哥,你这个有点本末倒置了。当然是选择水泵先,在选择冷却塔的。在放一点系数那也是应该的哦 。。水泵的选择的话流量上本着主机的铭牌流量,在扬程上计算有很多人都放一点系数。这个项目的设计师更可怕 ,流量扬程全放系数。浪费了
回复
荔枝兔
2007年07月20日 12:42:30
24楼

50m是不是太大了?
回复
荔枝兔
2007年07月20日 12:50:15
25楼

一桶浆糊!
回复
weilv217
2007年07月20日 13:28:53
26楼

大哥,你没有看清楚吧。。。
这好像不是你的风格
回复
tjuhxiao
2007年07月20日 14:51:36
27楼

1USRT=0.2844KW,有13000USRT的冷机吗
回复
tjuhxiao
2007年07月20日 14:59:21
28楼

我理解了,以兔兔的水平一定是看错了,呵呵
回复
lion154
2007年07月21日 11:08:26
29楼

这个是我记错了还是大哥你打错了?
回复
csrco
2007年07月21日 13:01:17
30楼
1个USRT是3.517KW,请搞清楚了再回帖
回复
lengqiushui520
2007年07月21日 14:26:34
31楼
那么请教大家.现在已经知道主机冷水的流量是786N3/H,冷却水的流量是944M3/H,那么管径选择DN650,是不是太大了呢.
冷却塔一共三组,每组由4台250M3/H组合,带集水盘.
回复

相关推荐

APP内打开