循环泵进出口压差问题
ainiyibang12
2012年11月17日 19:46:48
来自于采暖供热
只看楼主

层高65米建筑地暖供热,建筑面积15000平米,补水泵扬程72米,循环泵扬程32米流量160立方每小时,循环泵出口压力0.75Mpa,回水压力0.7Mpa,顶层地暖效果良好。有人说我的循环泵不做功,按照他的说法是,补水泵补水0.6Mpa加上循环泵出水的扬程32米也就是0.3Mpa 循环泵出水压力应该等于回水的压力加上循环泵的扬程0.6+0.3=0.9Mpa(出水压力),今年新投的换热站,管道都是新的目前运行供回水压差0.05Mpa。求大婶赐教

层高65米建筑地暖供热,建筑面积15000平米,补水泵扬程72米,循环泵扬程32米流量160立方每小时,循环泵出口压力0.75Mpa,回水压力0.7Mpa,顶层地暖效果良好。有人说我的循环泵不做功,按照他的说法是,补水泵补水0.6Mpa加上循环泵出水的扬程32米也就是0.3Mpa 循环泵出水压力应该等于回水的压力加上循环泵的扬程0.6+0.3=0.9Mpa(出水压力),今年新投的换热站,管道都是新的目前运行供回水压差0.05Mpa。求大婶赐教
免费打赏
hics
2012年11月18日 12:10:46
2楼
这个案例很典型。系统目前运行供回水压差0.05Mpa ,说明实际运行循环阻力(压差)太小了, 按理说循环泵设计出水的扬程32米,正好抵消系统循环压差剩余点压力最合适,但是现在系统用不了这样大压力。现在的如果说循环泵出口压力0.75Mpa,回水压力也达到0.7Mpa? 这样系统和设备肯定就有问题了,如果感兴趣 我们可以好好探讨一下 QQ847694588
回复
zwloveu
2012年11月18日 13:24:00
3楼
换热站只供这一个小区吗,
回复
chinalnkydlzc
2012年11月18日 17:00:37
4楼
数据不太可信,把水泵电流贴出来
回复
zxb1951
2012年11月20日 15:52:31
5楼
系统阻力过小,系统流量过大,32米扬程在泵里消耗了27米。应为采暖系统设计不合理所致。问下设计入户压差是按多少设计的。你现在想改善的话,只有一个办法,把备用泵开起来
回复
zyhlyx
2012年11月20日 17:10:28
6楼
压差不可能5米!压力表没校准?还是有问题?
回复
zxb1951
2012年11月21日 10:06:31
7楼
我见过供暖面积1万平米,开一台泵,泵进出口压差3米,开两台泵,泵进出口压差7米的。这没啥稀奇。
回复
北斗星照
2014年01月02日 17:45:55
8楼
按照楼主说的,循环泵出口压力0.75MPa,定压点不应该在循环泵进口处(否则,循环泵的出口压力=循环泵进口压力+循环泵扬程=定压点压力+循环泵扬程=66+32=99m,将近100m的压力)。所以,我认为定压点应该在循环泵出口处。
从楼主的描述来看,定压点的压力至少是67m以上(比楼层高度65m高1m以上),当定压点在循环泵出口处时,循环泵出口压力是0.75MPa(75m)也是合理的。该系统,静压很高,循环阻力很小(只有5m),只是循环泵扬程32m,从水压图来看,循环泵进口处的动水压,(75-32=43m)已经低于系统静压,会造成空气漏进管道中。动水压线的一部分低于系统静压线,我认为会发生空气漏进管路的情况。仍然不可取。

这个问题希望能与其它的网友交流。
回复
农民
2014年01月02日 20:54:03
9楼
很典型的案例,这种情况一般是,垂直水利失调的原因。楼层太高,立管的助力是个负数,这种单栋建筑外网阻力很小,所以0.05压差是正常的,下部不热也是正常的。
回复
农民
2014年01月02日 20:56:19
10楼
你的水泵其实流量加大了,电机电流会过载,没有烧毁电器元件够幸运的了
回复
wjzh007
2014年01月02日 21:22:44
11楼
zxb1951 发表于 2012-11-21 10:06 我见过供暖面积1万平米,开一台泵,泵进出口压差3米,开两台泵,泵进出口压差7米的。这没啥稀奇。是不是管路没啥阻力啊?
回复