循环泵进出口压差问题
ainiyibang12
2012年11月17日 19:46:48
来自于采暖供热
只看楼主

层高65米建筑地暖供热,建筑面积15000平米,补水泵扬程72米,循环泵扬程32米流量160立方每小时,循环泵出口压力0.75Mpa,回水压力0.7Mpa,顶层地暖效果良好。有人说我的循环泵不做功,按照他的说法是,补水泵补水0.6Mpa加上循环泵出水的扬程32米也就是0.3Mpa 循环泵出水压力应该等于回水的压力加上循环泵的扬程0.6+0.3=0.9Mpa(出水压力),今年新投的换热站,管道都是新的目前运行供回水压差0.05Mpa。求大婶赐教

层高65米建筑地暖供热,建筑面积15000平米,补水泵扬程72米,循环泵扬程32米流量160立方每小时,循环泵出口压力0.75Mpa,回水压力0.7Mpa,顶层地暖效果良好。有人说我的循环泵不做功,按照他的说法是,补水泵补水0.6Mpa加上循环泵出水的扬程32米也就是0.3Mpa 循环泵出水压力应该等于回水的压力加上循环泵的扬程0.6+0.3=0.9Mpa(出水压力),今年新投的换热站,管道都是新的目前运行供回水压差0.05Mpa。求大婶赐教
免费打赏
一夜江湖之路人
2014年01月03日 08:28:54
12楼
这个问题还真是个问题啊:)
回复
zwloveu
2014年01月05日 09:00:34
13楼
1、回水0.7MPA的位置是水泵入口吗,是不是集水器上测的,集水器到泵入口也会有几米水头。还有供水压力是水泵出口压力吗
2、水泵供回水测点高度如不一样,也会产生1—2m误差
3、压力表量程较大也会产生误差,1——2水头误差也正常,有时看表的角度不一样也会有误差
回复
renigo
2014年12月07日 18:37:53
14楼
15000平方米采暖,普通建筑阻力一般15米左右。32米扬程确实太大。但5m扬程也太小了,锅炉的水阻力够不够了。
再说如果只有5米扬程,那多余扬程会转化为流量,流量增大会导致水泵电流过大而损坏。

个人认为5无法克服15000平方米的采暖阻力。