计算机机房接地问题
hhui@dq
hhui@dq Lv.2
2004年10月12日 14:09:54
只看楼主

计算机机房中交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地的具体做法,其差异在那

计算机机房中交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地的具体做法,其差异在那
免费打赏
hhui@dq
2004年11月24日 10:14:30
12楼
你能说出是哪个规范吗

回复
eman
2004年11月24日 15:12:43
13楼
有人看了我说的防雷规范了吗?看完了你们还争什么,规范上说的清清楚楚的.
<建筑物电子信息系统防雷技术规范> GB50343-2004 2004-03-01发布,2004-06-01实施.
回复
lidongdongdong
2004年11月26日 08:57:52
14楼
1、规范在我的回贴链接中你可以看到,
2、计算机机房设计  验收规范都有介绍,N 和 PE地好象不应共地也就是TN-S但严禁将PE线与N线连接。




   
回复
ganyj008
2005年07月06日 21:01:58
15楼
有一事请教:
机房接地中都用到铜鼻子
这个铜鼻子到底接在什么位置?
回复
sleepinggod
2005年07月07日 19:00:48
16楼
我认为:
1、机房的强电接地,即零线(N线)接地,可以联合接地和单独接地
2、机壳或设备外壳铠装接地,可以联合接地和单独接地
3、直流工作地就是直流的G线接地,通常不建议做,只要强电地好了,这个基本不存在
4、防雷地是建筑,尤其是高层建筑必须的,通常的防雷地同大楼的接地可以共用
防雷地的阻值应该是小于10欧姆,其他的独立接地为4欧姆,联合接地为1欧姆
回复
ll123654789
2006年03月12日 16:46:37
17楼
计算机机房接地问题
回复
hongan-ln
2006年03月13日 20:37:12
18楼


你说的联合接地,是应该强调的问题.
以前一些标准强调纯净地,结果发生问题很多,这是经验教训,使得专家们重新认识这一问题.
另外关于TN-S系统问题也很值得讨论 http://co.163.com/forum/content/219_182008_2.htm 提出的问题,必须引起注意!,不然机房供电很难保证安全可靠.
回复
秋红
2006年03月14日 11:57:29
19楼

防雷、强电、弱电(包括计算机房)系统,最好作在一个接地系统上,接地电阻不大于1欧母.
回复
t800
2006年03月14日 12:47:00
20楼
我想请教下5楼的:“然后同地板支脚和龙骨等连接,并接地,”这里说的连接是怎么连接?用什么连接?不会是铜排和支脚和龙骨绑在一起吧?
回复
hongan-ln
2006年05月07日 23:43:05
21楼


计算机机房接地问题不仅仅是概念问题,实际工作意义更大,应该继续讨论下去。
回复